boiler
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 96
дата регистрации: 27-02-2006
|
Завесы с теплообменником "вода-воздух", в комплекте вентилей - вентиль тонкой регулировки. Указана его характеристика "Kv" (например, 0.13 - 5.9). С этой техникой не работал. Вопрос: что за "Кv"? Где прочитать?
:D если возникает желание ответить "в учебнике", ответ принимаю, но с уточнением: "в каком (в каких) именно".
Спасибо.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
boiler пишет:
Вопрос: что за "Кv"? Где прочитать? |
Kv, он же Kvs, он же коэфф-т местного сопротивления.
= расходу [куб.м./час] через сие устройство при перепаде на нём в 1 бар.
С уважением, LordN.
|
boiler
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 96
дата регистрации: 27-02-2006
|
Спасибо!
Цитата |
---|
LordN пишет:
при перепаде на нём в 1 бар. |
или "до 1 бара"?
|
raven9
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 48
дата регистрации: 23-04-2001
|
Все правильно, ровно 1 бар!
|
boiler
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 96
дата регистрации: 27-02-2006
|
и ещё:
Цитата |
---|
LordN пишет:
коэфф-т местного сопротивления.
= расходу [куб.м./час] |
разве коэффициент - не безразмерная величина?
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
http://www.arktika.ru/rule.phtml?menu...ws3_14.htm
С уважением, LordN.
|
boiler
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 96
дата регистрации: 27-02-2006
|
спасибо за ссылку!
Однако там написано: "Kvs УКАЗАНА в м3/час ..." - опечатка? Или, всё-таки, не коэффициент?
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
По поводу Кvs и как его считать
А.С.
|
boiler
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 96
дата регистрации: 27-02-2006
|
Спасибо, :book теперь легче... :)
|
zummer1978
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 19-09-2018
|
Добрый день! Имеется тепловая завеса frico и блок управления. Кабель между завесой и блоком утерян. Подскажите схему распиновки кабеля RJ12 (6/6). Спасибо!
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А Вы в курсе, сколько разных моделей Frico и пультов к ним?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|