HyPunk
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-10-2004
|
Вопрос по прдукции фирмы AIRDALE
Подскажите позжалусто как организовать групповое управление фанкойлами серии Concept 2000, Concept 2000 plus и AEROVENT c с помощью IR пульта?
Какое дополнительное оборудование необходимо чтобы управлять этими группами?
|
Создано 28-10-2004 13:27
|
|
|
HyPunk
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-10-2004
|
Что то все читают никто не пишет... (
|
Создано 28-10-2004 15:02
|
|
|
Deda
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 15-09-2003
|
Можно, делали. Нужна электрическая схема. Ипо сколько фанкойлов в группе. Я так понимаю, они все управляются с IR пульта, а надо сделать чтоб с одного IR пульта управлялись все или по группам. Так?
|
Создано 28-10-2004 17:03
|
|
|
HyPunk
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-10-2004
|
Абсолютно верно...
Электрическая схема чего?
На сколько я смог разобраться фанкойлы серии Concept и concept plus обьеденяются в кольцо посредством некоего загадачного контроллера в документации он обозначается CNC, к контроллеру можно подцепить пульт упавления (ЖКИ и клава) а так же комп с ПО.
По поводу AEROVENT-ов более менее все ясно, обьеденяются по двум проводам через разьем S2A и S2B, и единственный вопрос - будут ли они работать без подключения воды?
|
Создано 28-10-2004 17:40
|
|
|
Deda
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 15-09-2003
|
мы не имели дело именно с этими фанкойлами. Нужна электрическая схема фанкойла. Мы добавляли некое устройство которое объеденяло в группу несколько штук, по моему до 6.
|
Создано 29-10-2004 11:31
|
|
|
HyPunk
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-10-2004
|
Принципиальная возможность организации группового управления фанкойлами очевидна, меня интересовал частный случай включения (непосредственно проводами) фанкойлов выше указаной фирмы.
Принципиальная или точнее будет сказать функционально-электрическая схема есть но этого не достаточно чтобы с достаточной уверенностью можно было бы экспериментировать с оборудованием в стоимостью 10 тыс. долларов.
|
Создано 29-10-2004 13:06
|
|
|
Deda
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 15-09-2003
|
Ну тогда не экспериментируйте. Настаивайте на старом варианте включения. Так будет спокойно. Вообщето наша работа один большой эксперимент :)
|
Создано 29-10-2004 14:15
|
|
|
HyPunk
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 28-10-2004
|
Да нет придется разобраться, у нас обьект с интеллектуальным управлением, и нужна необходимость управления системой из группы фанкойлов...
|
Создано 29-10-2004 14:49
|
|
|
q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
Объединяються только Concept Plus,
Посредством двух проводков между собой.
Объединяться может до 20 штук в одну группу.
Работают по принципу
Ведущий - Ведомый
вопросы на мыло gudz_d@ukr.net
|
Создано 02-03-2005 11:14
|
|
|
|
q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
P.S. Могут работать и без воды
|
Создано 02-03-2005 11:16
|
|
|
airhandl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 30-07-2002
|
2 q1:
Sorry,
Deda прав. Любые можно обїединить. И сравнительно недорого :)
<font color='gray'><small> Лично для Вас - зайдите в Бессарабский квартал, первая очередь (BMW) - там запотолочные Лазеры группами до шести штук ;))</small></font>
Best regards
MKl
|
Создано 03-03-2005 19:18
|
|
|
q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
Я говорил только про продукцию Airedale.
Стандартно с завода объединять можно Concept Plus. Там стоит полноценный "взрослый" контроллер.
В Concepte обыкновенный термостат.
Это касается стандартного заводского оснащения.
Понятно что объединить можно любое железо! Я ж не спорю! :-)
|
Создано 04-03-2005 12:16
|
|
|
|