Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
может ли кто нибудь подсказать , как правильно регулируется давление конденсации в унифлаере амико . возникли некоторые сомнения.дали задание на техобслуживание,от услуг фирмы-установщика заказчик отказался.
в настоящий момент регулятор стоит в максимуме.
хотелось бы спросить у знающих людей его положение по умолчанию.
при наблюдении работы вент. наружного блока какого-либо регулирования замечено не было даже при -20с, т.е. работает всегда на 100%.
и ещё какие начальные положнния регулятора при заправке?
в док-ии не очень понял.
извините за путаный вопрос , сам я электронщик со стажем , в кондиционерной фирме работаю 4 года
|
Создано 28-03-2004 14:10
|
|
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
Заводские уставки:
Диапазон пропорциональности(PROP)-4(5)bar
Мин. частота вращения(Min)-16bar
Максим. частота вращения(SET) -20(21)bar
При давлении ниже минимального рабочего давления вентилятор должен
прекратить работу. Для этого следует повернуть потенциометр(MIN) против
часовой стрелки.
Уставка давления SET изменяется другим регулировочным винтом.
В зависимости от модели регулятора он расположен или под крышкой
или выведен наружу(обозначение-SET).
С уважением SKY.
|
Создано 01-04-2004 12:30
|
|
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
to SKY. Спасибо за ответ. в моем экземпляре установлен p215rl , производитель JONSON CONTROLS. Можете по нему пояснить или дать ссылочку.
С уважением BOREI.
|
Создано 05-04-2004 23:10
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
to BOREI.
Каппилярка от регулятора конденсации (или вернее от датчика давления) идет к сервисому крану? Если так, то обязательно проверьте, что кран открыт не до конца! Или, что лучше, откройте его до упора, потом на 1/2 оборота закройте.
С уважением, LordN.
|
Создано 23-04-2004 22:21
|
|
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
спасибо за информацию. про это явление догадывался и установил сразу .
Вы подтвердили мои доогадки.интересно почему в техдоке это не указано.
вобще меня мучает вопрос при каком положении регулятора производить дозаправку. конд отремонтировал и страдаю все ли я правильно сделал.устранил течи и несколько заломов,заменил фильтр-осушитель,отрегулировал ТРВ т.к. он имел следы вмешательства.это второй конд на этом объекте.с первым проделал то же самое -работает год.
после установки один проработал полгода,другой около года.все работало с диким перегревом(плавились пластиковые короба).такая историяи еще , может добрые лди подскажут порядок цен на годовое обслуживание таких конд-ов.
еще раз спасибо за ответ.
|
Создано 28-04-2004 21:04
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Нормальным давлением конденсации для кондиционеров на R22 является величина порядка 15бар. Переохлаждение (положительная разность между значением температуры "по манометру" и темп.-ры "по термометру", характеризует отсутствие газовой фракции в среде) - 3-7гр.
Дозаправка должна производится на полностью открытом ТРВ (если есть подозрение, что он не настроен) до момента когда перегрев (положительная разность между значением температуры "по термометру" и темп.-ры "по манометру", характеризует отсутствие жидкой фракции в среде) практически исчезает (на газовой трубе). Затем, прикрывая ТРВ добиваются нужного перегрева, это 3-7гр. Давление конденсации при этом должно быть в районе 15бар. При необходимости проводится несколько итераций. Затем нужно убедится, что после остановки компрессора через ТРВ продолжает стравливаться фреон и давление между нагнетанием/всасыванием выравнивается или по крайней мере уменьшается, за, примерно, три минуты (не каждый компрессор способен запустится при большой разности давлений вход/выход).
Нужно помнить, что, кол-во хладагента, температура/давление конденсации/испарения величины взаимосвязанные и влияющие друг на друга.
Например, при практически неизменных внешних условиях и при неизменном кол-ве хладагента, изменяя лишь давление конденсации можно добится эффекта, который возникает при недостатке хладагента, обмерзание трубы после каппиляра/ТРВ перед испарителем (если давление конденсации слишком мало, при низкой темп-ре на улице), и наоборот, обмерзание газовой трубы (после испарителя) при высоком давлении конденсации, что характерно для избытка хладагента.
С уважением, LordN.
|
Создано 29-04-2004 07:28
|
|
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
to LordN спасибо за ответ , все было сделано именно таким образом , только величины перегрева и переохлаждения установлены по данным техдока.вабще я имел в виду можно ли устанавливать давление конденсации регулировкой скорости вентилятора или он всегда стоит положении макс.
еще не много не по теме тоже интересуюсь и по мере сил сочиняю регуляторы
в основном аналоговые. поздравляю с наступающими праздниками/выходными
всего наилучшего.
|
Создано 30-04-2004 18:41
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
"можно ли устанавливать давление конденсации регулировкой скорости вентилятора" - а для чего еще она нужна?
С уважением, LordN.
|
Создано 11-05-2004 10:52
|
|
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
спасибо. насколько я понял это как регулировка у fasec33 100%speed^t ?
|
Создано 13-05-2004 00:30
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
я не знаю как у фазек, но служит именно для стабилизации давления кондесации по принципу, чем больше давление, тем больше напряжение на вентиляторе.
С уважением, LordN.
|
Создано 15-05-2004 11:02
|
|
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
спасибо за ответ. наконец сообразил.
|
Создано 13-06-2004 21:21
|
|
|
|