Здравствуйте.
Установили завесу КЭВ-5П. Около месяца работала без нареканий. Затем поступил вызов от клиента по причине неприятного запаха от завесы (при работе на обогрев). Выехали для предварительного осмотра - замечание подтвердилось. Выехали на ремонт. В течение 30 мин "гоняли" завесу во всех режимах - все в порядке, никакого запаха. Через неделю опять вызов от клиента с аналогичной претензией. В чем м.б. причина?
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
Ну и вывод один: там у них что-то в воздухе, что при соприкосновении с ТЭНами горить :-))))
А.Ш.
|
titych
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 81
дата регистрации: 27-05-2001
|
А запах от Тепломаша, по словам клиента, на что похож?
|
ChRom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 07-04-2002
|
С завесой разобрались. Разобрали т.е. Провод, соединяющий ТЭН и пускатель, был плохо закреплен, перегорела изоляция, кстати почему то нетермостойкая. Произвели замену проводов и испорченную клемму. Сейчас все работает, запаха нет.
|