Вопрос дня:
На этом кондиционере мигает лампочка RUN 5 раз подряд, что означает нехватку фреона. Кондиционер эксплуатировался без остановки до тех пор , пока на улице температура не стала -27 градусов. Вот только тгда стала моргать лампочка RUN.
Что делать?
|
Создано 16-12-2003 06:53
|
|
|
ovk2608
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 13-12-2002
|
To BIOSFERA
А где это уже -27 град.? С ума сойти!
А кондиционер лучше не насиловать. Выключите до потепления (хотя бы до -10 град) и объясните клиенту, что это не отопительный прибор. Ведь у него чёрт знает что в холодилке творится при такой температуре!
Говори, что думаешь.
Думай, что говоришь!
|
Создано 16-12-2003 16:04
|
|
|
BIOSFERA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 01-09-2003
|
Модель работает только на холод.
В помещении где работает кондиционер температура воздуха без охлаждения достигает +60 градусов.
Пока они охлаждаются уличным воздухом.
Мне уже подсказали насчёт зимнего комплекта.
-27 градусов на улице-не так уж и холодно как это может показаться на первый взгляд. Всё дело в привычках.
|
Создано 17-12-2003 06:59
|
|
|
ovk2608
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 184
дата регистрации: 13-12-2002
|
To BIOSFERA
Извините, был не в курсе. Если на охлаждение, то скорее всего зим. комплект - выход из положения.
А -27 град. с ветром или без? В своё время нормально переносил -30 град. и 30 м/с, а сейчас на югах изнежился.
Удачи!
Говори, что думаешь.
Думай, что говоришь!
|
Создано 17-12-2003 13:18
|
|
|
BIOSFERA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 01-09-2003
|
Я плохо помню, чтобы в местных краях не было ветра.
Лично я на такие мелочи внимания не обращаю.
Конечно: дышать тяжело идя навстречу ветру, но и караул кричать не стоит.
Как говорит г-н Карлсон(тот живущий на крыше): "Пустяки-дело житейское."
|
Создано 17-12-2003 14:33
|
|
|
bigor_2
практик
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 994
дата регистрации: 05-06-2001
|
Браво BIOSFERA!
У вас там настоящая лаборатория для проверки кондеев в режиме охлаждения. Таким образом получается, что Хэви, смог продержаться без каких-либо заводских доработок до температуры -27гр. Интересно, до какого минуса можно будет дойти с зимним комплектом? Про работу Хэви в таких условиях я слышал и раньше.
А в ответ на вопрос "что делать" отвечу одназначно, ставить фан спид контроллер. И одновременно предусмотреть защиту от ветра, а иначе лубое дуновение ветерка, заставит вращаться стоячий вентилятор и автоматом давление всасывания упадет и опять начнет мигать run 5 раз:)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
|
Создано 19-12-2003 08:41
|
|
|
promvent-m
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 03-06-2005
|
Кондиционеры серии FDKN (Mitsubishi) будут поддерживать температуру 16 градусов? Если нет, то какой кондиционер мне нужен? Площадь помещения 45 кв. м[quote]bigor_2 пишет: Александр Матвийчук ООО "Промвентиляция-М" (г. Воронеж)
[quote]bigor_2 пишет:
Кондиционеры серии FDKN (Mitsubishi) будут поддерживать температуру 16 градусов? Если нет, то какой кондиционер мне нужен? Площадь помещения 45 кв. м[quote]bigor_2 пишет: Александр Матвийчук ООО "Промвентиляция-М" (г. Воронеж)
[/quote]
|
Создано 03-06-2005 11:10
|
|
|
BIOTHERM
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 364
дата регистрации: 02-12-2003
|
promvent-m!
Не будет :!:
Во всех инструкциях написано: 26...28 в режиме охлаждения.
+16 -это не очень хорошо.
К чему приведёт такая ситуация, так же подробно описано в инструкции по эксплуатации.
Такую температуру, продолжительное время, создаёт холодильное оборудование с помощью высоко температурных компрессоров.
А FDKN не для этого создавались.
Это полупромышленный класс оборудования; но, всё же имеющий ограничения по температурному диапазону.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
|
Создано 03-06-2005 18:26
|
|
|
|