Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Задайте вопрос Производителю Вопрос относительно оборудования ME
.: Вопрос относительно оборудования ME
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Вопрос относительно оборудования ME»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Ed


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 13
дата регистрации: 13-01-2002
Я начал немного из далека, но вопрос действительно касается МЕ.
Хотелось бы получить мудрый совет по поводу, какую серию или тип кондиционеров МЕ, можно предложить в тех.помещение где установлено телекомуникационное оборудование ( АТС) тепловыделения 15 кВт, и требования по влажности 20-80%.
Если кто имеет опыт с таким помещением поделитесь плиз...
Спасибо заранее
Создано 30-08-2003 20:41
Наверх
nickolay


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 12-10-2001
Кондиционер следует выбирать полупромышленной серии (Mr. Slim). Для этих моделей предусмотрены все элементы необходимые для организации охлаждения при низких температурах.
Второй элемент СКВ – приточно-вытяжная установка Лоссней с рекуператором. Она будет выполнять следующие функции. Во-первых, подавать санитарную норму приточного воздуха. Во-вторых, позволит снизить холодопроизводительность кондиционера, уменьшить его энергопотребление и организовать режим free-cooling. (В зависимости от региона установки рассмотрите необходимость установки преднагревателя)
Система, состоящая из вышеуказанных элементов, позволит поддерживать в помещении заданную температуру (от 19град) и влажность в пределах 40-65%.

aircon@mitsubishi-electric.ru
Создано 01-09-2003 12:10
Наверх
SAG


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 331
дата регистрации: 10-09-2001
Если честно,
такое ощущуение, что вопрос задали специально, чтобы была возможность написать ответ.
Непонятна постановка вопроса - почему вообще МЕ?
Есть куча специального оборудования, именно для данных случаев, которое гораздо лучше справится с поставленной задачей, чем набор из МЕ.
Причем зная тех спецов из МЕ (их честность) я думаю они не смогут не подтвердить, что Mr Slim (Прекрасное оборудование - не спорю) не предназначено заводом для использования в данных условиях.
Создано 01-09-2003 17:49
Наверх
melco


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
Уважаемый SAG,
Неужели Вы могли подумать, что мы таким вот образом решили пиариться? Человек спросил, мы ответили.
Разумеется, есть специальное оборудование, уже с десяток тем по этому поводу прошло на форуме. Но тем не менее, сплиты в серверных как ставили, так и будут. Ничего страшного в этом нет. Это доказывает опыт и ЦБ, и сотовиков. Надо просто отдавать себе отчет что действительно требуется заказчику. Что касается того, для чего завод предназначает серию Mr.Slim, то почему бы и не для этих целей?
Создано 02-09-2003 11:10
Наверх
AK


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 454
дата регистрации: 11-12-2001
To melco
Новый вопрос:
Возможно ли объединение систем Y и R2 по автоматике с помощью:
а) G-50A
б) MJ-180A
Заранее благодарен.
АК
Создано 12-09-2003 09:34
Наверх
melco


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
Для АК:
Что Вы имеете в виду под "объединением по автоматике"? В плане управления "родными" контроллерами и/или внешними сигналами между Y и R2 разницы нет, они могут входить в единую систему. Пожалуйста, уточните задачу.
Создано 12-09-2003 12:15
Наверх
AK


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 454
дата регистрации: 11-12-2001
To melco.
Похоже Вы ответили на вопрос:) Но на всякий случай:
В здании устанавливается несколько систем серии Y и одна система R2. В диспетчерской Заказчик хочет установить центральный пульт или компьютер, на который надо завести управление каждым блоком и каждой системой. Справятся ли, перечисленное в верхнем посте оборудование, с этой задачей?
С уважением
АК
Создано 12-09-2003 17:13
Наверх
melco


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
To AK:
Пульту все равно какая это система - Y или R2 или вперемежку. Справится.
Создано 15-09-2003 10:31
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.