Я начал немного из далека, но вопрос действительно касается МЕ.
Хотелось бы получить мудрый совет по поводу, какую серию или тип кондиционеров МЕ, можно предложить в тех.помещение где установлено телекомуникационное оборудование ( АТС) тепловыделения 15 кВт, и требования по влажности 20-80%.
Если кто имеет опыт с таким помещением поделитесь плиз...
Спасибо заранее
|
Создано 30-08-2003 20:41
|
|
|
nickolay
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 33
дата регистрации: 12-10-2001
|
Кондиционер следует выбирать полупромышленной серии (Mr. Slim). Для этих моделей предусмотрены все элементы необходимые для организации охлаждения при низких температурах.
Второй элемент СКВ – приточно-вытяжная установка Лоссней с рекуператором. Она будет выполнять следующие функции. Во-первых, подавать санитарную норму приточного воздуха. Во-вторых, позволит снизить холодопроизводительность кондиционера, уменьшить его энергопотребление и организовать режим free-cooling. (В зависимости от региона установки рассмотрите необходимость установки преднагревателя)
Система, состоящая из вышеуказанных элементов, позволит поддерживать в помещении заданную температуру (от 19град) и влажность в пределах 40-65%.
aircon@mitsubishi-electric.ru
|
Создано 01-09-2003 12:10
|
|
|
SAG
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 331
дата регистрации: 10-09-2001
|
Если честно,
такое ощущуение, что вопрос задали специально, чтобы была возможность написать ответ.
Непонятна постановка вопроса - почему вообще МЕ?
Есть куча специального оборудования, именно для данных случаев, которое гораздо лучше справится с поставленной задачей, чем набор из МЕ.
Причем зная тех спецов из МЕ (их честность) я думаю они не смогут не подтвердить, что Mr Slim (Прекрасное оборудование - не спорю) не предназначено заводом для использования в данных условиях.
|
Создано 01-09-2003 17:49
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
Уважаемый SAG,
Неужели Вы могли подумать, что мы таким вот образом решили пиариться? Человек спросил, мы ответили.
Разумеется, есть специальное оборудование, уже с десяток тем по этому поводу прошло на форуме. Но тем не менее, сплиты в серверных как ставили, так и будут. Ничего страшного в этом нет. Это доказывает опыт и ЦБ, и сотовиков. Надо просто отдавать себе отчет что действительно требуется заказчику. Что касается того, для чего завод предназначает серию Mr.Slim, то почему бы и не для этих целей?
|
Создано 02-09-2003 11:10
|
|
|
AK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 454
дата регистрации: 11-12-2001
|
To melco
Новый вопрос:
Возможно ли объединение систем Y и R2 по автоматике с помощью:
а) G-50A
б) MJ-180A
Заранее благодарен.
АК
|
Создано 12-09-2003 09:34
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
Для АК:
Что Вы имеете в виду под "объединением по автоматике"? В плане управления "родными" контроллерами и/или внешними сигналами между Y и R2 разницы нет, они могут входить в единую систему. Пожалуйста, уточните задачу.
|
Создано 12-09-2003 12:15
|
|
|
AK
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 454
дата регистрации: 11-12-2001
|
To melco.
Похоже Вы ответили на вопрос:) Но на всякий случай:
В здании устанавливается несколько систем серии Y и одна система R2. В диспетчерской Заказчик хочет установить центральный пульт или компьютер, на который надо завести управление каждым блоком и каждой системой. Справятся ли, перечисленное в верхнем посте оборудование, с этой задачей?
С уважением
АК
|
Создано 12-09-2003 17:13
|
|
|
melco
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
|
To AK:
Пульту все равно какая это система - Y или R2 или вперемежку. Справится.
|