Dato
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 31
дата регистрации: 14-02-2003
|
В инструкции по установке кассетных кондиционеров ACK 20, указана максимальная длина трассы - 15 м. Условия монтажа продиктовали увеличение длины на 10%, т.е. общая длина 16,5 м, вертикальный перепад 4м, наружный блок ниже внутреннего. Насколько катастрофичными могут быть последствия, при условии дозаправки фреоном и маслом согласно рекомендаций?
С уважением,
С уважением, ...
|
pacific
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 29-09-2002
|
Уважаемый Dato ,
Позвоните 095-2085240 все расскажу.
Дмитрий
|