Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Pro & Contra Тандем
.: Тандем
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Тандем», Вместо двух один, но большей мощности
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Михаил_69


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 11-11-2014
Коллеги, доброго времени суток. Сразу прошу прощения,если кому-то мой вопрос покажется не профессиональным. Дело в следующем.
Имеется прецизионный Uniflair TDAR 1121A у которого сгорел один из спиральников, работающих в тандеме. Собственно, сам вопрос - можно ли ликвидировать тандем, заменив его одним компрессором соответствующей мощности? Газ 410-ый, ЭТРВ. Дело в том, что компрессор, аналогичный сгоревшему, есть, но без линии уравнивания и даже без смотрового окна по маслу... Если можно, то как это осуществить без вреда "здоровью" прецизионнику? think
Создано 11-11-2014 13:09
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Тандемная схема применяется для уменьшения пусковых токов и ступенчатого регулирования производительности.
1. В принципе, возможно заменить одиночным, но при этом Вы сможете перестроить контроллер на работу с одним компрессором?
2. Тандем, как правило, меняется в паре.
3. необходимо определить причину "сгорания" компрессора, и, исходя из этого определить процедуры промывки и замены компрессора (компрессоров).

Дефолт-сити? :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-11-2014 14:18
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Дядя Сережа , как всегда бьёт в десяточку ....

M@LEY из Барнаула
Создано 11-11-2014 16:03
Наверх
Михаил_69


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 11-11-2014
Это всё понятно. Сгорел компрессор просто потому,что это китайское Sanyo. Шутка )) КЗ обмотки произошло из-за скачка напряжения. В тот момент один компрессор работал, второй ждал своей очереди. Конечно есть вероятность, что маслецо подгорело, но считаю, заменой фильтра-осушителя обойдёмся.
Перестраивать контроллер, думаю, не будем, просто оставим автоматику запуска второго компрессора в воздухе. Датчики останутся на месте, т.к. газовая и нагнетающая линии общие. Давления будут создаваться одним компрессором. Единственное, что заменим, это кабель от пускача до компрессора. В принципе можно это сделать? Или всё таки надо будет мутить с контроллером?
Создано 14-11-2014 06:53
Наверх
azamet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
Зная пароль можно поменять на 1 компрессор. Пускатель, автомат тоже менять надо. Фреонопровод бы тоже пересчитать, там иногда занижают размеры, учитывая что долгое время компрессор может работать один.
Создано 15-11-2014 18:59
Наверх
Михаил_69


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 11-11-2014
Спасибо, мужики, помогли. Будем дерзать. Договорились...
Создано 15-11-2014 19:58
Наверх
sed5


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 06-08-2015
А неплохо придумано. Как раз идейка появилась неплохая. Будем дерзать! Спасибо! Пилите, Шура, пилите... Пилите, Шура, пилите... Пилите, Шура, пилите...
Создано 06-08-2015 18:34
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.