Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Pro & Contra ZUBADAN
.: ZUBADAN
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 31 - 60 из 220
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема « ZUBADAN», профессиональное обсуждение
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Цитата
Gena Bukin пишет:
Это типа шутка? Я надеюсь. Вы цены имеете?


Это не шутка, это инженерный расчет. Причем система с ЗУБАДАНОМ получается НАМНОГО дешевле газового котла.
Михаил
Создано 13-10-2008 11:13
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
Это не шутка, это инженерный расчет. Причем система с ЗУБАДАНОМ получается НАМНОГО дешевле газового котла.
Михаил


Вы бы не могли, для интересующихся, привести, очень упрощенно, эти инженерные расчёты. У нас за год было продано Зубаданов - единицы. Сравнивать газовый котёл, не говоря уже об электрическом, с Зубаданом по экономическим показателям как-то странно. Разница - в разы. О какой экономии вы пишите? Максимальная теплопроизводительность у Зубадана - 12 кВт, у любого котла - минимальная - 20 кВт...
Создано 14-10-2008 20:31
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Ну очень упрощенная методика сравнения капитальных затрат:
- газовый котел: стоимость проектирования, стоимость получения разрешения на врезку в газопровод, стоимость материалов газопровода, стоимость котла, стоимость монтажа котла стоимость монтажа, сдачи в эксплуатацию газоиспользующей установки.. взятки чиновникам считать будем?
- ЗУБАДАН: стоимость самого Зубадана, стоимость монтажа (включая стоимость однофазного подключения)

А газовые котлы такие мощные потому, что работают как проточные нагреватели ГВС, которые к отоплению отношения не имеют...
Михаил
Создано 21-10-2008 16:17
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
kord пишет:
Ну очень упрощенная методика сравнения капитальных затрат:- газовый котел: стоимость проектирования, стоимость получения разрешения на врезку в газопровод, стоимость материалов газопровода, стоимость котла, стоимость монтажа котла стоимость монтажа, сдачи в эксплуатацию газоиспользующей установки.. взятки чиновникам считать будем?- ЗУБАДАН: стоимость самого Зубадана, стоимость монтажа (включая стоимость однофазного подключения)

А газовые котлы такие мощные потому, что работают как проточные нагреватели ГВС, которые к отоплению отношения не имеют...Михаил

А надо сравнивать тогда уж не только капитальные затраты но и эксплутационные, цена на электроэнергию и газ очень рознятся.
Цитата
Gena Bukin пишет:
Зубадана - 12 кВт, у любого котла - минимальная - 20 кВт...

Цитата
kord пишет:
- ЗУБАДАН: стоимость самого Зубадана, стоимость монтажа (включая стоимость однофазного подключения)

а вот тут вы не учли одного ну и что что он однофазный?
вероятнее штатной мощности и сечения не хватит, и придется еще брать разрешение на подключение дополнительной эл мощность.
Не подходите к вопросу так однобоко необходимо вести расчет в комплексе!
Создано 22-10-2008 10:53
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
:sor
Создано 22-10-2008 10:54
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
Ну очень упрощенная методика сравнения капитальных затрат:
- газовый котел: стоимость проектирования, стоимость получения разрешения на врезку в газопровод, стоимость материалов газопровода, стоимость котла, стоимость монтажа котла стоимость монтажа, сдачи в эксплуатацию газоиспользующей установки.. взятки чиновникам считать будем?
- ЗУБАДАН: стоимость самого Зубадана, стоимость монтажа (включая стоимость однофазного подключения)


Может быть мы говорим о разных вещах? Котёл мощностью 24 кВт со всеми описанными вами затратами стоит порядка 7 000$, а Зубадан такой же мощности - 15 000. Или я не прав?
Создано 22-10-2008 12:21
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Угу товарищ все очень сильно упрощает +/- 10000$
Создано 22-10-2008 12:44
Наверх
stranger


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
К Nikkar и Gena Bukin...

Вы тоже все сильно упрощаете... Если брать жилой дом, где ставят один газовый котел небольшой мощности подключаемый к сети газопроводов, то Zubadan может и проиграет в стоимости при наших ценах на электричество... А вот если газ не из трубы, а из газохранилища, то уже по кап. затратам будет примерно одинаково...

Или возьмите например торговый центр средней площади, где потребуется и отопление и кондиционирование. Здесь система на Zubada-нах будет обеспечивать и то и другое... И никаких котельных не нужно... И доп. лимиты не потребуются...

stranger...
Создано 22-10-2008 14:39
Наверх
stranger


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 449
дата регистрации: 31-07-2001
К тому же Zubadan - это в конце-концов просто и красиво с точки зрения построения единой системы ОВК в здании... И перспективно, т.к. у тепловых насосов еще далеко не исчерпан потенциал развития... А газовый котел - это может быть пока дешево и практично, но при этом - вчерашний день энергетики...

stranger...
Создано 22-10-2008 14:44
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Если уж на то пошло, - давайте поговорим об эффективности воздухораспределения, т.е. о возможности обогреть ВСЕ помещения , включая туалеты, подсобные помещения и т.д. К одному нар.бл. Зубадан можно подключить не более 2-х внутренних...
Создано 22-10-2008 16:31
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Цитата
S.T.A.L.K.E.R. пишет:
даже за полярным кругом!

Цитата
S.T.A.L.K.E.R. пишет:
предложений по охлаждению данных объектов


Фрикулинг?



Цитата
Gena Bukin пишет:
поговорим об эффективности воздухораспределения


Как насчет использования в составе вент системы?

Цитата
Gena Bukin пишет:
Зубадан можно подключить не более 2-х внутренних...


Одна вент установка и один внутренний блок. как вариант...

Цитата
Gena Bukin пишет:
включая туалеты


проще конвектор поставить, если отопление в талете торгового комплекса вообще требуется

Единственное, что меня тревожит, что будет с комплексом при наступлении хотя бы на 2 дня морозов ниже -25, ниже на столько, чтобы стало достаточно чтобы система перестала функционировать. А так я только за то чтобы не плодить коммуникации.

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 22-10-2008 18:20
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Не очень верится, что эффективность по теплу 3.61 сохраняется при -25
Кто может подскажет где взять тех мануал на сий агрегат?

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 22-10-2008 18:30
Наверх
kord


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
Цитата
Gena Bukin пишет:
Котёл мощностью 24 кВт со всеми описанными вами затратами стоит порядка 7 000$, а Зубадан такой же мощности - 15 000. Или я не прав?


Нет, не прав!
примерно в два раза.
Или, как вариант, дважды неправ!
Вообще - цены - категория сложная. здесь пользователи из разных стран, везде ситувция разная..
и если в Украине вкругову. ЗУБАДАН может быть в 10 раз дешевле, чем газовый котел, то в другой стране - поднимут насмех....
опять же разное соотношение цен на газ и электричество....
так что надо учитывать местные особенности...
Но одно я знаю твердо - исключение из приточки водяного теплообменника и замена его ЗУБАДАНОМ - однозначно благо.
Или есть другие мнения?
Михаил
Создано 22-10-2008 19:04
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Давайте смотреть тех. документацию.

А именно падение теплопроизводительности при отрицательных температурах.

В Москве например, нормируемая температура зимой -30 гр.С.

Т.е заказчик вправе затребовать тех. справку сколько тепла он получит от ZUBADAN при данной температуре.

Сервис мануал у кого есть?

С уважением,
Alex2001
Создано 22-10-2008 20:41
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
http://www.mitsubishi-aircon.ru/downl...php?id=114


"Весёлые картинки" в формате pdf.

imho - работоспособно на 100% от Киева и южнее.

Севернее Киева - как повезёт с зимой. :D


Не по теме.
Вчера видел высупление зам. директора Гидромедцентра.
Обещал январь, февраль холоднее среднестатистической температуры.
В Московском регионе.
Посмотрим какая точность будет на этот раз. :)



С уважением,
Alex2001
Создано 22-10-2008 21:04
Наверх
john11
john11


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005

Цитата
Alex2001 пишет:
Давайте смотреть тех. документацию.

А именно падение теплопроизводительности при отрицательных температурах.

В Москве например, нормируемая температура зимой -30 гр.С.

Да уж да уж - очень было бы интересно это узнать
Я конечно в сплитах не силен - но вот читаю и думаю - они что - новый цикл Карно выдумали?
Если я не ошибаюсь - при - 30 тепловая мощность будет уже равна или меньше энергопотребления - ТЭНы рулят
Создано 22-10-2008 21:51
Наверх
melco


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
To john11: принцип работы ZUBADAN доступно описан в одном из последних номеров АВОКа. Данных по теплопроизводительности для -30С нет, поскольку завод гарантирует диапазон до -25С, для которых данные как раз есть. Падение теплопроизводительности от номинала при -25С на 20%.
Заказчик, у которого нет магистрального газа в коттедже в московской области, а также в новосибирской и других областях, ограничен в выборе источника тепла, поэтому расчетная температура ему намного менее интересна, чем собственный опыт.
Создано 22-10-2008 22:13
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Цитата
melco пишет:
поскольку завод гарантирует диапазон до -25С,


Николай, задам вопрос по другому.

Ниже -25С оборудование ZUBADAN отключается по защите (по t или давлению) или продолжает работать в режиме обогрева (пусть и с COP=1) ?



С уважением,
Alex2001
Создано 22-10-2008 23:06
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Каждый продукт имеет свою целевую аудиторию!
Наружные блоки ZUBADAN (супер обогреватель) тоже её имеет.
Если у вас есть "под окном" проходящая магистральная труба газа (проходящая со стороны вашего соседа слева - в сторону вашего соседа справа) - НЕПАРЬТЕСЬ! Газовое отопление - именно то, что вам надо!
Но если вы за последние деньги купили участок среди поля (так называемый "пай". Например, когда совхоз/колхоз выделяет часть земель и делит их между своими колхозниками, а те продают, поменяв его "назначение" на "под застройку"), и вы один из первых, кто приобрел на этом бывшем посевном поле, отдаленном от цивилизации остального села, участок - узнайте - сколько вам будет стоит протянуть газовую магистраль с села в хз куда (к вам на участок)!!!!!!! Вы "акуеите" от этой суммы!
Именно на первого ложатся тяготы и значительные траты по прокладке газа и электричества (его протянуть дешевле). Остальные дома начнут расти как грибы, если кто-то из достаточно богатых (и со связями) - первым прокинет магистраль. Остальные делают лишь врезку (а это, извините, совсем другие суммы).
Вот в в таком случае и выгоден ZUBADAN. Это и есть одна из граней его применения - недостаточно бабла, чтоб протянуть себе первому газ - ставь ZUBADAN.
Другая грань - временные постройки на побережье моря (развлекательные центры, ресторанчики, кафе и просто пивняки-забегаловки). Участок под такое заведение *при наличия бабла и связей) - дается лишь на некоторое время! И не является собственностью хозяина заведения.
Сменилась власть в курортном городке - пох кому и когда ты платил!!!! А теперь тут будет игровое казино моего шурина, ибо двоюродный брат моей жены - новый полноправный мэр!!!!
Понимая возможность такого "исхода" событий - ни один хозяин заведения не желает вкладывать существенные средства в капитальное строительство (к коему и относится подведение газа). А зачастую - все заведения, не более чем шатры, сегодня есть - завтра нет... а отапливать нужно. Ставить тепловентиляторы - невозможно - не дают столько электричества. А кондиционер (коим и является ZUBADAN) - можно и демонтировать и собрать на новом месте.
Думаю, подобные случаи и имел в виду г-н Kord и Melco.

А таблицы по коррекции теплопроизводительности ZUBADANа при температуре "-25" - есть. Позже выложу непосредственно графики.
Для тех у кого анлимитед трафика инета - можете скачать технический каталог, в котором тоже есть эта инфа:
Mr.Slim полупромышленные кондиционеры 2008-2009
Единственное, что бесспорно ( :D то есть "порно" нету) - это то, что энергопотребление системы ZUBADAN при низких наружных температурах повышается. :sor Не вопрос! Но вы посчитайте - сколько дней в году температура доходит до "-25" (Сибирь и Антарктиду, просьба, в пример не ставить.... ZUBADAN не для неё). Убежден - ZUBADAN в первую очередь создавался для умеренного климата (для Европы). Мы просто можем приобщится к этому благу (там, где можем)!

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 22-10-2008 23:38
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
Одна вент установка и один внутренний блок. как вариант...


К 12-ти кВт-ному нар.бл. возможно подключить 2 канальника( даже не высоконапорных). А вообще - разговор ни о чём. Тех. литературу никто не читает, все разговоры на основе собственных представлений об этом ЧУДЕ. Грустно :sor .
Создано 22-10-2008 23:54
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Цитата
Gena Bukin пишет:
Тех. литературу никто не читает


На стр. 160 всё самое интересное о ZUBADAN.

По ссылке приведённой Denni.


http://www.mitsubishi-aircon.ru/downl...php?id=124

Каталог 19 МБайт.

С уважением,
Alex2001
Создано 23-10-2008 00:45
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
А вот, собственно, и графики зависимости:
1. Теплопроизводительности ZUBADAN от наружной температуры (вплоть до температуры "-25").
2. Энергопотребления ZUBADAN от наружной температуры (вплоть до температуры "-25").
Страница 160 из технического каталога (50 КБ)

Любопытно, кто еще из производителей представляет такую информацию?

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 23-10-2008 11:05
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
За техничку спасибо, но вопрос о "ниже -25" не раскрыт.

У нас в питере - 37 было на моей памяти 2 раза, но было же... и у многих была огромная проблема в том, чтобы не заморозить свое здание в эти 2-3 дня. Торговые комплексы с херовыми системами отопления вставали по причине - 5 в помещении в первые 12 часов мороза. Дальше только хуже.
Утрирую мой вопрос. Будет работать если вдарит -35?

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 23-10-2008 11:37
Наверх
john11
john11


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
Цитата
exelente пишет:
За техничку спасибо, но вопрос о "ниже -25" не раскрыт

to Denni и всем
Скачал я каталог и посмотрел
Таблиц по теплопроизводительности в нем нет (PEAD-RP EA(2) / PUHZ-HRP HA)
Есть только некий огрызок/проект таблицы без данных, самая низкая температура в котором -10С
При общем уровне каталога - выше всяких похвал этот пробел вызывает вопросы
Например - а существуют ли такие данные вообще?
Для информации - я на рынке сплит систем не участвую совсем - мне просто интересна физика процесса
Создано 23-10-2008 12:36
Наверх
Nikkar


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
Цитата
Denni пишет:
Любопытно, кто еще из производителей представляет такую информацию?

Даичи предоставляет на свое детище Кентатсу, я видел таблицы реальной производительности и потребляемой для сплита 09 на холод и тепло при разных температурах.
Приведу пример одного значения:
Cплит KSGG/KSRG26HFD1 номинал тепло/холод 2,6/2,8кВт, обычный R-22,
температура наружного воздуха по влажному термометру -15град с,температура внутри помещения 20 град С, P=1.82кВт, Pэл=0,62, легко вычислить коп=1,82/0,62=2,93
ниже -15 данных нет))
Цитата
john11 пишет:
Например - а существуют ли такие данные вообще?Для информации - я на рынке сплит систем не участвую совсем - мне просто интересна физика процесса

видимо существуют но менеджеры решили не портить техническими данными сладкое имя Zubadan,

пусть господин Melco прокоментирует.
Создано 23-10-2008 13:13
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Цитата
john11 пишет:
Таблиц по теплопроизводительности в нем нет (PEAD-RP EA(2) / PUHZ-HRP HA) Есть только некий огрызок/проект таблицы без данных, самая низкая температура в котором -10С

:o
непонятно.... think сам еще раз скачал каталог (благо анлим на работе). Страница 160 - два графика и снизу табличка по корректировке в зависимости от длинны трассы.
Да собственно - в предыдущем посту этот листик и выложил.
Или Вы ждали еще более подробных данных?

Цитата
exelente пишет:
вопрос о "ниже -25" не раскрыт.

Цитата
exelente пишет:
Утрирую мой вопрос. Будет работать если вдарит -35?

Цитата
john11 пишет:
а существуют ли такие данные вообще?

Цитата
Nikkar пишет:
видимо существуют

Насколько я понимаю - данные о коэффициентах коррекции при работе в условиях "-25" японцы дали по настоятельной просьбе российского представительства (это не факт, а "ощущения"), так как ZUBADAN никогда не разрабатывался как "special for Russia".
На вопросы типа "а что будет при -35?" и "а что будет если его кувалдой отхлестать?" или "а сможет ли он продолжить работу, если невдалеке разорвется бомба? - японцы вежливо промолчат, или еще раз напомнят, что:
производитель гарантирует работу только до температуры на улице "-25".
Дальше - только полевые испытания на свой страх и риск.
От себя - работать при "-35" будет (термистор TH7 в наружном блоке отслеживает наружную температуру, но не запрещает ему работу при более низких температурах, чем заявлено в спецификации, как это реализовано в Дайкине).
Вопрос в другом - КАК он будет работать???? Как часто он будет останавливаться по аварии???
Полагаю, что на случай "-35" - лучше запастись электрическими конвекторами и не экспериментировать с дорогостоящим оборудованием!

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 23-10-2008 14:29
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
Цитата
Denni пишет:
и не экспериментировать


Понимаю ваш праведный пыл и именно об этом я и говорю.
Если заказчик не боится пойти на риск в течении вполне конкретного срока окупаемости пару раз на неделю заморозить (в прямом смысле) здание со всеми последствиями как для здания, так и для содержимого его, то можно и Зубаданом греться.


перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 23-10-2008 14:49
Наверх
exelente


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
.... Жуткая картина разорваных льдом бутылок пиво-виноводочной продукции во встроенном в торговый комплекс продуктовом супермаркете, легкая наледь на охдажденном мясе и рыбе, сыре... покореженные и вспухшие консервы на складе... треснувшие кулеры... трубы пожарного водопровода... и простого тоже... и над всем царит свежий морозный воздух... наверное строители могут расказать о последствиях заморозки непосредственно для конструкций здания, я не могу...

перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Создано 23-10-2008 14:56
Наверх
melco


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 203
дата регистрации: 02-06-2001
Добавить что-то к толковому посту Denni сложно. Графики все есть, смотрите и делайте выводы. В зависимости от региона и назначения объекта есть разные варианты реализации. Наверно бивалентная схема в Москве и севернее предпочтительнее. Но даже если Зубадан будет дополняться резервной схемой на морозы <-25C, все равно она будет иметь много плюсов там, где нет газа.
В следующем номере АВОКа будет очередная статья, где сделан разбор эффективности на базе конкретного объекта в Новокузнецке.
Создано 23-10-2008 15:04
Наверх
john11
john11


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
Цитата
Denni пишет:
непонятно.... сам еще раз скачал каталог (благо анлим на работе). Страница

Цитата
melco пишет:
Добавить что-то к толковому посту Denni сложно. Графики все есть, смотрите и делайте выводы

Господа, не надо меня смешить
Сравните страницу 202 с страницей 158 и скажите почему на стр 158 огрызок вместо данных
А еще луш - просто покажите их и вопрос исчерпан
Графиков недостаточно однозначно - величина относительная, будет потом - то ли он украл то ли у него украли
Создано 23-10-2008 15:16
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 31 - 60 из 220
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.