Собрал тепловой насос на r134a. Охлаждает выходящий вентиляционный воздух, нагревает воду и переохлаждает дополнительно хладагент нагревая входящий воздух. Т.е. на входе в ТРВ жидкость 10-20градусов в зависимости от условий, из компрессора 40-50.
К сожалению не нашел описание того, как данная конфигурация влияет на производительность системы. Много отсылок к переразмеренному конденсатору, но именно того как влияет на систему - нет.
Сам я новичок в этом деле. На мой взгляд тепло на линии от конденсатора до ТРВ бесплатное. Но хотелось бы услышать мнение профессионалов.
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
Если разговор именно про переохлаждение, то как правило, чем оно больше, тем эффективнее происходит работа холодильного цикла, то есть получится немножко больше холодопроизводительности на потребленное электричество. Но это нужно рассматривать только с точки зрения энергоэффективности и не впадать в крайности. Так сказать, "поиграться" с параметрами можно в программах подбора компрессоров известных производителей, типа Copeland (Emerson climate) или Danfoss. Возможно, у других тоже есть.
Можно "поиграться" в онлайн версию копланда: https://selectonline.emersonclimate.eu...line/login