renegade
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 12-07-2006
|
Стоянка тепловоза. Ангар.
Тепловоз рогревается и на малом ходу выходит заезжает после смены тоже на малом почти вкатывается. Ворота открыты..
Над трубой выхлопа подвешен зонт. размер 1600*900 мм H=600мм. Горизонтальный участок 4 метра. d315.
Подскажите пожалуйста какой вентилятор поставить.
Требования:
- жаростойкий до 200 градусов
- с возможностью очистки
- коррозийно-стойкий
По моим прикидкам должна быть Улитка с расходом 1500 - 2000 м3 час (могу заблуждаться)
Спасибо за внимание.
|
aqua-land
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
|
Зонт к Вас какой-то :sor . Почитайте у Староверова про угол раскрытия зонта. Да и воздуха сдается маловто будет.
|
renegade
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 12-07-2006
|
aqua-land В размеры опечатка закралась (поправил). Труба коптит прямо в зонт. :)
Вентилятор думаю Лисантовский модификацию
К1Ж2 - коррозионностойкий теплостойкий (нержавеющая сталь, латунь, до 200 град. С)
|
aqua-land
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
|
Цитата |
---|
renegade пишет:
Вентилятор думаю Лисантовский модификацию
К1Ж2 - коррозионностойкий теплостойкий (нержавеющая сталь, латунь, до 200 град. С) |
Дак Вы и сами все знаете... ;)
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Цитата |
---|
renegade пишет:
- с возможностью очистки |
Цитата |
---|
renegade пишет:
Вентилятор думаю Лисантовский |
Неплохой выбор. Лиссантовский вентилятор легко разбирается (во всяком случае в обычном исполнении).
|
al_7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
|
Воскрешу тему.....
У меня аналогичная проблема только я не могу найти в характеристиках тепловоза сколько он выбрасывает газов что-бы посчитать расход, или какая кратность расхода приемлемая
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Лень , ну ты заморочился !!!!!!!!
Я как то получил заказ на установку такой хрени для пожарных машин . Когда рассчитали установки ... зак как то сам собой растворился, цнннег был , ну просто е@#%чий . Времени было жалко .
А ваапще , обратись к Леве .
M@LEY из Барнаула
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я ему про то же говорю, что дохлый номер.
Во первых - бюджетники. Посчитаешь по сегодняшним ценам а что будет через два года, пока они фсё согласуют? Я вот с прошлогодними ценами на каких-то сраных 25 фанкойлов чуть не попал - практически в ноль сработал...
Во-вторых, похожие слова я ему тоже говорил.
Маладой, кровь гарячая... Пущай посчитает, полезно для опщего развития...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
справочники. на все есть савецкие справочники..
С уважением, LordN.
|