ovik
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 24-06-2002
|
Доброго всем дня.
У Заказчика есть линия розлива напитков, "полуавтомат" :), наклейки клеят на бутылки с напитками, бутылки холодные. Почти сразу выпадает конденсат на бутылках, и этикетка размокает, а некоторые отваливаются.
Каким способом можно избавиться от подобной проблемы, кто нибудь сталкивался с подобными явлениями?
Какой из вариантов наиболее предпочтительнее?
1. Вентиляция помещения (можно ли вобще обойтись вентиляцией?)
2. Вентиляция с охлаждением.
3. Или линия по розливу должна сама обеспечивать требуемые параметры. (Как-то повышается температура бутылки?)
4. Этикетки с другим клеем.
Технолог не знает какие параметры воздуха ему нужны в этом помещении, где заканчивается процесс розлива.
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
осушить воздух ниже точки росы на бутылках.
С уважением, LordN.
|
Giedi Prime
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 133
дата регистрации: 08-02-2006
|
Думаю, весь большоей цех сушить непрактично, да и параметры воздуха могут выйти за нормируемые.
Может непорседственно бутылки сушить струей горячего воздуха.
Или поставить тетку с тряпкой - пусть вытирает склянки
|
Andronov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
|
Изменить Тжидкости заливаемую в бутылки. В режиме экономайзера. Это означает что жидкость охлаждаемая для газирования в филлере может предварительно охлаждаться в теплобменнике от уже готовой газировки. Так работает молочный завод, только там так возвращают тепло. Если это сделать нельзя (газ обратно из теплой газировки выходит) то придется греть бутылки струей горячего воздуха прямо на конвейре.
|