Не все понятно. Не ясно, каким образом удаётся "прижать" влажный воздух к водной поверхности.
Думаю, что применение рекуператора для частного бассейна нецелесообразно. Учитывая малое влагосодержание наружного воздуха зимой для бассейнов и, соответственно - незначительную потребность в нём в этот период года (и существенное повышение расхода в тёплый период), больше подходит рециркуляция с переменным и контролируемым соотношением "наружный воздух/циркуляционный воздух" (которая существенно дешевле, нежели рекуперация).
А общее впечатление: слишком "наворочено". С таким проектом выигрывать тендеры затруднительно (данный конкретный объект в виду не имею: получили, сделали - честь и хвала; но в другой раз удача может отвернуться).
"Для гарантированного отсутствия выпадения конденсата на строительных конструкциях необходимо чтобы температура воздуха была выше, чем температура воды на 2°С." крайне сомнительно-по науке температура воздуха должна быть выше точки росы при данных условиях.
ИМХО это не статья, а рекламный проспект. Нет технических характеристик примененного оборудования (наверное, коммерческая тайна), схема раздачи воздуха (согласен с ss.23) вызывает сомнения, как меняется режим эксплуатации этой теплицы летом - об этом ни слова. Судя по чудовищному контрасту теплопотерь/теплопоступлений зимой/летом приточно-вытяжная система обязана иметь офигительную глубину регулирования сразу по нескольким параметрам. Как этого добился автор, и добился ли - не ясно.
Было бы интересно увидеть результаты численного расчета микроклимата зимой/летом и сравнить с тем, что получилось, благо контроллером ведётся запись параметров. Если это составляет коммерческую тайну, то следовало бы для таких случаев организовать раздел, скажем, "Наши достижения" и там размещать отчеты о проделанной работе.
Вопрос, концептуальный: зачем нужен осушитель при наличии общеобменной вентиляции? Правильно ли я понял, что это лишь для экономии тепла в холодный период, и других разумных доводов для его применения нет. В теплый период при наличии теплопритоков работа осушителя бесполезна или скорее всего вредна.
Отсюда еще один вопрос: не лучше ли добавить в приточку секцию охладителя? Кто-нибудь так делал или встречался с подобным?