admin
Администратор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 57
дата регистрации: 09-07-2003
|
Предлагается к обсуждению статья "Изменение характеристик влажности воздуха в помещении при функционировании кондиционера в режимах охлаждения и осушения" от пользователя VVS.
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Жаль, что не указана машинка, которая участвовала в измерениях, и не приведены параметры холодильного контура, геометрия испарителя и расход воздуха через него. Очень поучительно было бы знать, как по мере снижения энтальпии воздуха менялось давление в испарителе, как изменялся перегрев, потребляемый компрессором чубайс. Или это всё коммерческая тайна? Тогда зачем?
А.С.
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Собственно эти данные были бы гораздо более интересны в плане расклада производительности испарителя на явную и скрытую теплоту, как параметры испарителя (его теплообменная площадь, расход воздуха, температура кипения, рифленость ребра и т.п.) влияют на данный расклад.
Было бы интересно из этих данных попытаться добыть значение коэффициента Z в соотношении (11)
А так в какой-то степени интересна только динамика процесса, и всё. (Я так понимаю, имитаторов теплопоступлений и влаговыделений в климкамере не было.)
Но всё равно, спасибо за труд!
А.С.
|
vvs
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 277
дата регистрации: 01-06-2003
|
To Kroudion
1. Спасибо.
2. Главной задачей приведенного в статье цикла испытаний было следующее:
1) Что происходит с параметрами влажности воздуха в помещении при включении кондиционера.
2) До какой степени происходит осушение воздуха.
3) Что происходит с влажностью сухого (30-40%) воздуха в помещении при включении кондиционера.
4) Определить ориентировочную динамику процессов изменения влажности воздуха в помещении (из расчета объема помещения и холодопроизводительности кондиционера).
3. При испытаниях использовалась не климатическая, а калориметрическая камера, в которой можно устанавливать и поддерживать желаемые значения температуры и влажности.
4. Что касается характеристик (калориметрических, энергетических и пр.) работы непосредственно кондиционера в условиях различной влажности как внутреннего, так и наружного воздуха, то это другой цикл испытаний. Если не будет возражать Aircon, и у Сообщества имеется в этом отношении интерес, то я готов предоставить информацию по данному вопросу.
С ув. :)
|
aircon
Aircon.Ru Driver ! Администратор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1438
дата регистрации: 04-04-2001
|
Цитата |
---|
vvs пишет:
Если не будет возражать Aircon |
всегда пожалуйста..... к тому же оперативнее, обещаю...
Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
|
Mark-off
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
|
Ок! На пару вопросов я ответ здесь и нашел. Спасибо ограменное!
|