Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Наши пишут Изменение характеристик влажности воздуха в помещении
.: Изменение характеристик влажности воздуха в помещении
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Изменение характеристик влажности воздуха в помещении»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
admin
Администратор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 57
дата регистрации: 09-07-2003
Предлагается к обсуждению статья "Изменение характеристик влажности воздуха в помещении при функционировании кондиционера в режимах охлаждения и осушения" от пользователя VVS.
Создано 19-12-2006 13:43
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004

Жаль, что не указана машинка, которая участвовала в измерениях, и не приведены параметры холодильного контура, геометрия испарителя и расход воздуха через него. Очень поучительно было бы знать, как по мере снижения энтальпии воздуха менялось давление в испарителе, как изменялся перегрев, потребляемый компрессором чубайс. Или это всё коммерческая тайна? Тогда зачем?

А.С.
Создано 19-12-2006 18:18
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
Собственно эти данные были бы гораздо более интересны в плане расклада производительности испарителя на явную и скрытую теплоту, как параметры испарителя (его теплообменная площадь, расход воздуха, температура кипения, рифленость ребра и т.п.) влияют на данный расклад.
Было бы интересно из этих данных попытаться добыть значение коэффициента Z в соотношении (11)
А так в какой-то степени интересна только динамика процесса, и всё. (Я так понимаю, имитаторов теплопоступлений и влаговыделений в климкамере не было.)

Но всё равно, спасибо за труд!

А.С.
Создано 19-12-2006 19:03
Наверх
vvs


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 277
дата регистрации: 01-06-2003
To Kroudion
1. Спасибо.
2. Главной задачей приведенного в статье цикла испытаний было следующее:
1) Что происходит с параметрами влажности воздуха в помещении при включении кондиционера.
2) До какой степени происходит осушение воздуха.
3) Что происходит с влажностью сухого (30-40%) воздуха в помещении при включении кондиционера.
4) Определить ориентировочную динамику процессов изменения влажности воздуха в помещении (из расчета объема помещения и холодопроизводительности кондиционера).
3. При испытаниях использовалась не климатическая, а калориметрическая камера, в которой можно устанавливать и поддерживать желаемые значения температуры и влажности.
4. Что касается характеристик (калориметрических, энергетических и пр.) работы непосредственно кондиционера в условиях различной влажности как внутреннего, так и наружного воздуха, то это другой цикл испытаний. Если не будет возражать Aircon, и у Сообщества имеется в этом отношении интерес, то я готов предоставить информацию по данному вопросу.
С ув. :)
Создано 20-12-2006 11:32
Наверх
aircon
Aircon.Ru Driver !
Администратор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1438
дата регистрации: 04-04-2001
Цитата
vvs пишет:
Если не будет возражать Aircon


всегда пожалуйста..... к тому же оперативнее, обещаю...


Кликая по рекламе на сайте, ты помогаешь обществу!
Создано 20-12-2006 14:50
Наверх
Mark-off


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 728
дата регистрации: 28-04-2005
Ок! На пару вопросов я ответ здесь и нашел. Спасибо ограменное! bravo
Создано 21-12-2006 02:45
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.