vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
Всем добрый вечер! ME MXZ-4A80VA (R-410 ) и 4 внутренних блока . Знаю, что трассы закладывали одни, внутрянки вешали другие, наружку- третьи,а подключение и ПНР – четвертые(????!!!!). По словам клиента- сезон отработал. Теперь не работает. Монтажная контора потерялась. Ситуация такая- при тестовом включении внутр. блока на холод запускается нар. вентилятор, через нес-ко секунд-компрессор ( секунд 5 - 10) и авария – на плате красный мигает 2 раза ,желтый не горит. По мануалу – защита IPM или защита от заклинивания .После переключения питания решил запустить тест на тепло с того же внутр. блока. И компрессор заработал! Правда звук как от дизеля. После 10-15 минут работы запускаю тест на тепло на др. внутр. блоке – вышеупомянутая авария. Короче, долбался с ним час-полтора. Тест на холод не запускается ни с одного внутр. блока, тест на тепло- только с одного(тарахтит , но работает), при подключении других блоков – авария по защите. Под конец перестал запускаться вообще – опять авария по защите. Анализатором проверил плату – вроде живая. Наружка висит так , что добраться можно только до портов и клемм компрессора. Для снятия блока нужны альпинисты. Вопрос: как убедиться на 100% в неисправности компрессора? Да и мне кажется что новый долго не проживет (знаю кто это монтировал – подозреваю заломы на трубах).
Спасибо всем, кто прочитал!
|
Создано 11-05-2012 22:45
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
В 99% мрет компрессор
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 11-05-2012 23:13
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Коль, из этого описания даже мне понятно .. Вопрос почему? Ну уж не от залома труб то, а?
|
Создано 11-05-2012 23:25
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Помимо залома есть влага в контуре и синдром мультика.
Мне из описания ничего не понятно. Я просто по опыту знаю, что компрессор мрет чаще, иногда с платой, реже чисто плата.
Че на В серии с адресами накосячили по запаре?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 11-05-2012 23:50
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Коль, мне доложили, что проблема решена. А че там было , мне похер..
Интересно теперь со сгоревшим блоком..
|
Создано 12-05-2012 01:11
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Да похеръ, у тебя спец есть, подымет плату и все будет щасливы :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-05-2012 08:19
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Авотхуй.. Звоним в сервис центр, они выписываеют счет на определение неисправностей. Далее приезжают, дают заключение и предполагаемый объем работ. На это тоже счет. И все оплатит та скотина, что 380 "прислала" на блок..
Я потом приму работоспособный блок. Сам ремонтировать не буду. Мне это зачем?
|
Создано 12-05-2012 09:19
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Эээ так не интересно :D
Навскидку плата стоит 300 бакинских, Ремонт подешевле, но если импульсный транс сдох, то заменить его мог только Толян, а счас х.з. кто там сможет.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-05-2012 10:00
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Мой спецЪ сказал, что обуглилась местами плата и какая то хрень, о, варистор - ему писец..
"Туда" и звонить не буду. Есть иные ребята...
Я бы мог и сам, но это значит будет бесплатно. Так считает генподрядчик на объекте. Поэтому мы его "лечим" маленько. Одно из "лечений" уже прошло успешно. Там же, на VRV III его люди пробили на наружке самую нижнюю трубку в конденсаторе. Фреон весь и частично масло ушло. Казалось бы, посмотри документацию, запаяй, опрессуй и добавь масла с фреоном. Делов то тыщ на 25... Авотхуй.. Вызвали официальный сервис. Те аппетиты имеют солидные - 79 тыщ.. Генподрядчик оплатил... Вот и выходит "на сторону" платит, нам нет... Ну пусть платит. Мне то что?
А еще он же привез наружку VRV III с дыркой в калаче, но тут проще она посередине.. Поставщик послал его на хуй. Я вот думаю, надо тоже тыщ 80 объявить...
|
Создано 12-05-2012 10:51
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Кондейщик пишет:
Те аппетиты имеют солидные - 79 тыщ.. Генподрядчик оплатил... Вот и выходит "на сторону" платит, нам нет... Ну пусть платит. Мне то что? |
А то. Что сервис заработал, а вы нет. А с какого перепугу должны делать это бесплатно?
25 тыс руб - это жесткий демпинг, 79 тыс руб это по нашему! :D
Цитата |
---|
Кондейщик пишет:
"Туда" и звонить не буду. Есть иные ребята... |
Дык, эта. Если импульсный транс сдох, донор плата нужна. Иные ребята ее имеют?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-05-2012 11:25
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Коль, ну вот так вот. У меня "список добрых дел" на этом объекте, т.е что я делал бесплатно за 4 года уже тыщ на 800...
Теперь я вот больше не хочу..
Ну плату то новую можно заказать...
|
Создано 12-05-2012 13:40
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Кондейщик пишет:
Ну плату то новую можно заказать... |
Тем более она есть на складе у Сереги :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 12-05-2012 14:04
|
|
|
Кондейщик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
|
Ну это мне похер.. Им бабло отгрузят, остальное мне насрать
|
Создано 12-05-2012 14:16
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ув. human! А что есть синдром мультика?
|
Создано 13-05-2012 15:59
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Синдром мультика - это когда путают связь и трубы
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 13-05-2012 16:06
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
понятно, но система сезон все же отработала
|
Создано 13-05-2012 16:45
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Это еще ничего не значит.При одновременном использовании внутр. блоков "синдром мультика" никак не обнаруживает себя. Только при неодновременном использовании внутр блоков - перепутанные провода проявляют себя.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 13-05-2012 16:51
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
угу, и выявляются исключительно обмерзанием в щи соседних стоячих блоков.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 13-05-2012 17:05
|
|
|
karabats
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
|
Дырявый калач на VRVIII это уже совпадение))) У меня летом тоже была дырявая трехтрубка.
Ждем третьего раза, чтобы выявить закономерность)))))
По теме: у меня таких мультов прилично было, была такая же точно ситуевина, продули все внутренности от пыли, особенно радиатор IGBT (IPM) и вуоля - все работает с прошлого июня. Очень не любят эти мульты стоять на солнце, перегреваются и встают.
|
Создано 13-05-2012 22:35
|
|
|
|
vovanv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 01-04-2005
|
В таком случае, вероятно, система вставала бы по низкому давлению...
|
Создано 14-05-2012 21:07
|
|
|
|