Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы О гарантийном и сервисном обслуживании Измерение натяжения приводного ремня у вентиляторов
.: Измерение натяжения приводного ремня у вентиляторов
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Измерение натяжения приводного ремня у вентиляторов»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Fastdim79


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 193
дата регистрации: 17-08-2001
Добрый день, коллеги.

Кто-нибудь из Вас меряет натяжение приводного ремня в вентиляторов больших приточных/вытяжных систем?
Что Вы для этого используете?
Создано 20-05-2013 06:57
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
постоянно и на всех объектах, не только натяжение но и соосность шкивов
Используем - "Прибор для измерения натяжения ремней "Optikrik"
Создано 20-05-2013 13:25
Наверх
Fastdim79


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 193
дата регистрации: 17-08-2001
Спасибо. А диапазон измерений какой лучше выбрать?
Создано 22-05-2013 09:51
Наверх
alem


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
Мощно. А я динамомером (безменом), по-старинке. Но теперь перейду на новые технологии.
Создано 23-05-2013 18:32
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
а я мобилой. под андроид есть утилиты частотомеры-спектрографы, для ремней часто указывают частоту, натягиваешь и настраиваешь как струну на гитаре.

С уважением, LordN.
Создано 24-05-2013 17:33
Наверх
nizercat


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
А с этого места поподробнее?
Создано 25-05-2013 22:48
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
например для ремня гены моего авто в камасутре указано 235Гц. берешь мабилку, включаешь на ней частотомер-спектроанализатор и дергаешь за ремень. а, ну мабилка д.б. где-то близко к "струне". частота мала - натягиваешь, частота высока - ослабляешь. все.

С уважением, LordN.
Создано 26-05-2013 15:46
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Мля... А у меня мобила без андроида!!!!! :(
Я по старинке - сначала влево до упора, а затем вправо до отказа! :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-05-2013 22:45
Наверх
alem


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 287
дата регистрации: 10-12-2002
>а я мобилой

Офигеть. Но мне на привод вентилятора частоты не попадались, а может не обращал внимания.
Создано 28-05-2013 18:24
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Офигеть. Но мне на привод вентилятора частоты не попадались, а может не обращал внимания.
на венты мне тоже не попадались. но на одном объекте есть несколько однотипных машин. померял частоты - на всех где-то +/- рядом. записал. теперь еслифчё - лябемоль и дело в шляпе. ;)

С уважением, LordN.
Создано 28-05-2013 20:14
Наверх
Sky


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
Из инструкции одной известной фирмы:" При НЕ СИЛЬНОМ нажатии рукой на ремень, величина отклонения должна быть 2см." смех
Создано 28-05-2013 22:02
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.