nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Прикупили химию Advanced
Опробовал Super Clean на древнем конденсаторе небольшого холодильного агрегата. Воздух через конденсатор просто "полетел", к сожалению анемометра с собой не было,определял " на ладошку". Температура жидкостной трубы на выходе из конденсатора стала чуть теплее окружающей среды (тоже без приборов, на ощупь).
Вопрос, когда стоит использовать кислотный Hydro-Foam? На сайте производителя сказано что если безопасность клиента приоритет - то используйте Super Clean
Какую еще химию Вы используете?
Есть мнение что химия даже в остаточных количествах может вызвать коррозию элементов конденсатора (медные трубки, алюминиевое оребрение).
Жду Ваших комментариев.
С Уважением, АГ
|
Создано 06-05-2012 15:40
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
А просто промыть кёрхером сложно? Если не снимать блок, не везде залезешь, если снимать, то лучше высоким давлением. А двухслойные конденсаторы? Там между слоями такая вата собирается, что и высоким давлением не быстро выходит. Или химия растворяет органику?
|
Создано 07-05-2012 00:58
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ха , химия вообще волшебные вещи творит . Только надо знать какая и как ее разводить . Просто водой из керхера не всегда все пробить мона .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 07-05-2012 08:13
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
alpha,
Некоторые загрязнения не смоются водой(даже высокого давления), опробовано на практике. Поэтому купили химию.
Maleyev72,
Расскажите какой пользуетесь?
|
Создано 07-05-2012 09:46
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Вчера уксусной кислоты и щавелевой замутили пару вёдер раствора, и конденсатор за пол дня стал выдавать вместо 28 нагнтания 20-21...а вы химия)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 07-05-2012 13:37
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Можно про кислоту поподробнее?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 07-05-2012 14:55
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
RusBuka,
Чем потом нейтрализовали? Заляжет где нибудь в каркасе теплообменника, пока сухо все гут, водичка появится и может быть не очень хорошо.
Какого плана были загрязнения?
|
Создано 07-05-2012 15:04
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Я не пользуюсь , как то помаленьку отошел от бытовухи . А про химию можете справиться в Промхолоде .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 07-05-2012 20:30
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Maleyev72,
Ну да и меня бытовуха особо не интересует, я больше по холодилке и крупным системам. А химию и так брал в Промхолоде. Интересно есть ли еще какие то альтернативы, и длительный опыт использования данной химии.
|
Создано 07-05-2012 20:50
|
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Химией для керхера юзали . Но у него среда очень агрессивная . Иногда , если лишка плеснешь , обреберения сыплются . Там в комплекте идет специальная приспособа для химии . А так , лучше в промхолоде взять , 4 тыры - 4 литра . Мне кажется хороший вариант . Там специальные концентраты , на все случаи "жизни".
M@LEY из Барнаула
|
Создано 07-05-2012 22:29
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
nizercat,
Некоторые. Это какие?
Мне понятны отложения растительного масла, перешедшего в олифу, но это внутри. А что с наружками?
|
Создано 08-05-2012 03:01
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
alpha,
Маслянистые отложения в сочетании с пылью, выделения с дереьев в виде застывающей смолы (не знаю с каких вроде с тополей). Промывка этого добра керхером помогает лишь отчасти, сбивается верхний грубый слой, а внутри теплообменника (между ламелями) уже не все так радужно...
Мой "химический" первенец(агрегат) вообще стоит в камере дефростации мяса, а до этого 10 лет на улице. Я вообще предполагал заменить ему конденсатор. Это конечно более выгдно мне с финансовой точки зрения, но неправильно с точки зрения перспективных отношений.
:)
|
Создано 08-05-2012 08:48
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
nizercat,
Цитата |
---|
Маслянистые отложения в сочетании с пылью, выделения с дереьев в виде застывающей смолы (не знаю с каких вроде с тополей). Промывка этого добра керхером помогает лишь отчасти, сбивается верхний грубый слой, а внутри теплообменника (между ламелями) уже не все так радужно... |
На сайте изготовителя промывочной химии есть довольно удобный поиск по подбору нужной химии.
Поиск представлен в виде вопросника по по видам проводимых работ
Сам пользуюсь уже несколько лет такой химией для очистки испарительных и конденсаторных блоков. Отравлений не зафиксировано.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 08-05-2012 14:15
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Характер загрязнений - 2 года поливали водой летом)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 09-05-2012 18:36
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Артур , это к Хонину Саше . У него как раз была химия , для сбивания известковых камней и отложений .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 10-05-2012 10:44
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Я там уже конденсатор поменял, с плавным регулятором по давлению. Как отче наш конденсация 45, даже если пол теплообменника коробкой закрыть.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 10-05-2012 20:32
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
И таки да, тут я уже заменой не отделаюсь...
Тут лили 6 лет, с момента установки. Байпаса нет, балансировочников нигде нет, фильтры нигде в контуре не разу не вскрывались)))
Теперь вопрос как найти Хонина Сашу? ))) И вообще есть ли химия для промывки именно таких отложений - накипь.
Знаю есть хрень для котлов, но там её засыпают и гоняют по контуру на горячей воде. Тут же хрен так получится.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-05-2012 21:12
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Накипь чаще всего кислотными средствами удаляют. Мне думается Super-Foam. Но сам еще ни разу не пробовал.
Еще возникает вопрос какой ценник за такую работу выставлять?
Маленькие (киловатт по 10-20) за 80 ойро делаю... мало? или много? хз...
|
Создано 21-05-2012 23:38
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
тут 300 кВт.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-05-2012 23:51
|
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://www.aircon.ru/community/index....&PAGEN_1=4
|
Создано 22-05-2012 00:30
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
8-916-736-41-47 Хонин Саша . Мой телефон знаешь , если что наберешь . Извини , Артур , аську его не знаю.
M@LEY из Барнаула
|
Создано 22-05-2012 13:01
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Да бог с ним, я поковырялся на просторах нета, да и человек один вывел на промышленные системы очистки, примерная цена заставила заказчика фалломорфировать. Итог, лимонная кислота, керхеры и епля) Не моя в любом случае, пусть занимаются сами.
пы.сы Кость вы там как? Ёбург еще не звонил? )))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 22-05-2012 19:56
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
И сколько запросил за этот агрегатик? Если конечно не секрет?
|
Создано 22-05-2012 20:01
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
60-70 к без расходников, работать с кислотными реагентами, даже в Воронеже, за просто так не буду.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 22-05-2012 20:09
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Сегодня промывал конденсаторы двух чиллеров. Перед этим производил продувку сжатым воздухом. В результате расход реагента меньше, чем без продувки. Да и воздух был с магистрали.
Ламели заблестели как у кота яйца, давление упало на 2 бара (22 фреон, с 17 до 15), расход воздуха(скорость в сечении) вырос на 10-15% , замерял анемометром
|
Создано 22-05-2012 21:21
|
|
|
|