Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы О гарантийном и сервисном обслуживании Carrier Pro-dialog не запускает компрессора
.: Carrier Pro-dialog не запускает компрессора
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 31
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Carrier Pro-dialog не запускает компрессора»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
Привет народ. Помогите плиз. Есть машина 30RB с 3 контурами (4+4+3 компрессоров, 700 кВт). На первом контуре работает только один компрессор, в остальных контурах все компрессоры. Аварий никаких не выдает. Курил мануал - не помогло.

Температура воды вх/вых 17/14
Давление выс/низ 17/9

Куда рыть?

С уважением
Создано 04-05-2012 09:30
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
ПО и ПГ . Можь ему хватает и и столько ? Это для начала .

M@LEY из Барнаула
Создано 04-05-2012 10:31
Наверх
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
Не... уставка 8. Еще есть 2 машины где работают все компрессоры при примерно тех же параметрах воды. Здесь действует ограничение на повышение загрузки (включение компрессоров), вот по какой причине не понятно.. На винтах на сколько я помню действует ограничение по температуре воды и фреона (интенсивность падения темп. воды - ограничение действует с 3,2 град., по фреону действует ограничение по переохлаждению). Что здесь на скролах происходит пока не "догнал".

С уважением
Создано 04-05-2012 10:39
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Чё-то высокое давление для 410-го вообще ниочем. Маловато будет...® :D
Соответственно и ПО...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 04-05-2012 11:20
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Проток воды посмотри сначала , нормально идет или нет . Глянь фильтры перед испарителем , стоят ? посмотри перепад по воде до фильтра и после , посчитай расход воды и сравни с тех.характеристиками . Скролы , если это не Йорк инверторный , на много проще винтов . Только один НО .. там испаритель пластинчатый , а он боится грязи , очень боится .

M@LEY из Барнаула
Создано 04-05-2012 20:19
Наверх
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
Испаритель кожухотрубный. Фильтр стоит, вода тут не причем. Ранее компрессора запускались и нормально работали. После ошибки Р40 перестали.

Давление кстати при одном работающем компрессоре, так что не низковато а даже чуть больше нормы, учитывая что на улице было всего 20 град.

С уважением
Создано 05-05-2012 09:56
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Самое интересное, как всегда, на закуску... :D А кто-то говорил, что ошибок нет... :o
Р40 - Повторяющаяся разгрузка по высокому давлению, контур А
Более 6 сбросов производительности контура подряд из-за слишком высокого давления
Отказ датчика, высокая температура воздуха на входе в конденсатор, высокая температура поступающей воды, загрязнен конденсатор, слишком низкий расход от вентилятора

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 05-05-2012 10:32
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Ну да, Carrier очень чувствителен в этом плане - что большой плюс и уважение к нему. Стоит чуть забиться конденсатору - сразу встаёт именно по этой ошибке.
Создано 05-05-2012 12:32
Наверх
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
Мануал курил, про описание ошибки в курсе...НО! Сейчас то ошибок нет, почему не запускает? Что дальше то? Кто нить в курсе вообще?


Карьер кстати и с чистым кондером может летом по высокому встать - на солнце. Чуть посветит и с 22 до 26 бар запросто. Такое ощущение, что проектировали их немного для других температур - или конденсатор без 5% запаса. Плюсом это сложно назвать - кому как, а вот уважения за это никакого.

С уважением
Создано 05-05-2012 20:14
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Можь того , сантехники проектировали ? Сейчас любят проектировать без соленоидов и обратных клапанов ,ИКОНОМИЯ . Или на одноконтурный конденсатор могут посадить двухконтурный агрегат.

M@LEY из Барнаула
Создано 05-05-2012 21:37
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
17/9 бар это для R407c?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 05-05-2012 21:38
Наверх
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
Не это с одним компрессором (ступенью) из четырех... (410)
Ладно будем по бумаШке сравнивать два контроллера....

С уважением
Создано 09-05-2012 20:45
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
26 бар конденсации для R410a это шоколад.
Чиллер будет работать даже на 36 барах.
Авария 41-42 бар.
Мож сенсор или реле давления глючат?

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 09-05-2012 22:47
Наверх
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
Неа, очки набрасывал - все точно показывает. Тут контроллер по ошибке Р40 снижает производительность контура и должен через несколько минут повторить загрузку, но этого почему то не происходит... Разгрузка как раз происходит когда давление примерно 41 бар :)

С уважением
Создано 10-05-2012 19:32
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
На релюшке кнопочку посмотри, бывает из-за неё люди мечатся пару дней рвя на жопе волосы.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 10-05-2012 20:06
Наверх
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
Релюшке без кнопочки к сожалению.. да и релюха на контур, а в контуре 1 компрессор работает... Не вариант.

С уважением
Создано 10-05-2012 23:46
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
А Вы прямо сами пробивали конденсатор? Если он снаружи чистый - это ничего не значит ещё. Реально, не раз сталкивались на RA с этой ошибкой. Всегда лечилась пробивкой конденсатора мойкой.
Создано 11-05-2012 10:12
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Слава, он ошибку сбросить не может. Пароли нужны типа и т.п.

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 11-05-2012 10:45
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
В продиалогах есть две ветки ошибок
История общая, можно посмотреть показания датчиков на момент ошибки - эта история не стирается, она как записная книжка ошибок.
Действующие ошибки - также можно просмотреть показания датчиков на момент. Ошибки стираемы. Не помню чтобы пароль нужен был.
Могу предположить только, что не в то дерево каталога залез и пробует стереть Общую историю ошибок....
Создано 11-05-2012 13:35
Наверх
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
Кстати конденсатор пробивали. Совсем немного грязи было, но исходя из конструкции волнистых ребер с ушком даже малейшее загрязнение может стать фатальным для теплообмена.

Николай, в том то и дело, что ошибки как таковой нет. По-крайней мере явно она себя на контроллере никак не проявляет, или я не там смотрю.. hammer . В четверг 17-го поеду пороюсь опять в контроллере, может найду эту вторую ветвь.

Интересно а пароль 1111 и 4444 подходят для всех диалогов?

С уважением
Создано 11-05-2012 18:22
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Щас придет лордин и вместо паролей появятся звёзды)))

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 11-05-2012 19:21
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
На старых диалогах был пароль 11 по умолчанию.

Новые, с экраном, честно - не знаю. Отстал....

4.3.12 – Описание меню Alarms
Это меню используется для перенастройки до 5
активных аварийных сигналов. Оно также позволяет
произвести сброс аварийного сигнала. При отсутствии
активного аварийного сигнала доступа в это меню нет
.
Подробное описание кодов аварийных сигналов и
методов их сброса приведено в разделе 6.
Т.е. нет активной ошибки - в это меню не войти,
Тогда смотреть историю:

4.3.13 – Описание меню Alarms History
(предыстория аварийных сигналов)
1 При нуле этот пункт маскируется.
* Нажатие кнопки Enter при отображенном коде аварийного сигнала вызывает прокрутку
следующего сообщения:
”время появления аварийного сигнала” “дата появления аварийного сигнала” “полное
аварийное сообщение CCN”
- ”время появления аварийного сигнала” : xxhmm
- “дата появления аварийного сигнала” : dd-mm
- “полное аварийное сообщение CCN”: до 64 знаков

Это по сатрому диалогу.

Если рядом стоит такой же чиллер - брать мануал, и смотреть конфигурацию и настройки на том, что "нормальный" и сравнить с "не нормальным".
Создано 11-05-2012 22:36
Наверх
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
Так и хотел сделать, других вариантов нет...

если только карьер вызвать с буком... think

С уважением
Создано 14-05-2012 15:39
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Заеп-тесь платить.
Создано 14-05-2012 21:55
Наверх
zimorodok


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 117
дата регистрации: 17-07-2008
В тестовом режиме запускать пробовали?
Создано 20-05-2012 19:34
Наверх
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
Сорри был в коммандировке.

azar
Ну дорого конечно, но не смертельно..

zimorodok
В тестовом не пробовали т.к. машины останавливать нельзя. (производство)

Проблема оказалась в температурном датчике ТРВ и в не внимательном прочтении инструкции hammer

С уважением
Создано 24-05-2012 18:08
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
МОП выравнивание вертикально стояло?

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 24-05-2012 19:09
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
Проблема оказалась в температурном датчике ТРВ и в не внимательном прочтении инструкции


Если не в западло - расскажите, в чём невнимательность, и что с датчиком, и как определили.
С уважением.
Создано 24-05-2012 22:29
Наверх
almar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 29-08-2005
RusBuka Это электронное ТРВ...

azar Если я правильно перевел мануал "траблешутинга" керриера то система сравнивает температуру фреона на всасе (в пересчете с давления) и температуру по датчику температуры всасывания. Если она меньше чем 3.3 град или больше чем 8.2 град система переходит в режим ограниченной производительности. Т.е. тупо отключает компрессора. В моем случае датчик показывал не верную температуру (68 град). Причем показания датчика я так и не смог найти в контроллере - выявил по сопротивлению. Опять же ошибок явно контроллер не показывает. Признаком ограниченной производительности является моргание диодов работающих компрессоров на контроллере. При нормальной работе лампочки светятся постоянно.

С уважением
Создано 26-05-2012 10:40
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Меню температуры:

30. Темп(ература) воды на входе в испаритель
31. Темп(ература) воды на выходе из испарителя
32. Темп(ература) наружного воздуха
33. Темп(ература) насыщ(енного) пара на выходе контура А
34. Темп(ература) всасывания насыщ(енного) пара на входе
контура А
35. Темп(ература) насыщ(енного) пара на выходе контура В
36. Темп(ература) всасывания насыщ(енного) пара на входе
контура В
37. Темп(ература) размораж(ивания) контура А
38. Темп(ература) размораж(ивания) контура В
39. Темп(ература) воды в системе
Создано 26-05-2012 21:44
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 31
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.