Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Никто не сталкивался ?
Резонирует корпус внутреннего блока кондиционера Mitsubishi Electric MSC-GA25VB/MUH-GA25VB , а точнее побрякивает крышка.
Вибрирует не все время , а интервалами, даже когда компресссор не работает. Если надавить пальцем в середину вибрация тут же прекращается. Если крышку до конца не закрывать то вибрации тоже нет.
|
Создано 11-09-2011 11:18
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
сталкивались, лечится проклеиванием защелок и прокладкой под крышку, еще гарантайные косяки с гулом подшипников двигла белки.
ME стал разочаровывать. Но двигун прислали (один клиент высказал недовольство), остальные живут с миром, после месяца работы и мониторинга на одном гул пропал. Другие не смотрели. Серийные номера партии близки, брак партии признан представительством ME и дистрибутором. Всего около 6 штук с браком.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 11-09-2011 13:22
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Защелки в которые входит крышка я залил/заклеил термоклеем. Тоже по началу думал что они гремели...
Но звук не изчез, сейчас крышка закрыта не до конца.
Мониторинг идет постоянно тк кондер мой стоит дома, выпуск 2010г я ошибся это MSC-GE20VB, зроблен в Таиланде.
|
Создано 11-09-2011 14:46
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
На всех режимах работы вентилятора резонирует? Посмотрите внимательно на рабочее колесо - может нарушена балансировка, или грузик слетел.?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 11-09-2011 16:39
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
нет это не вент, сравните крышки на серии GA и серии GE и все станет понятно
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 11-09-2011 23:42
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
О!!! Первый сапожник с сапогами !!! ;)
M@LEY из Барнаула
|
Создано 12-09-2011 14:20
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
сапоги то хероваты :)
кондер в Сибири для того что бы им грется осенью , на улице уже 8 град ,а отопление еще не скоро дадут...
|
Создано 12-09-2011 15:26
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ё !!! Блин !!!! А может пушку тепловую ? Тип того ....
M@LEY из Барнаула
|
Создано 12-09-2011 16:04
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
:D Продам пушку!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 12-09-2011 17:57
|
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
косяки с гулом подшипников двигла белки. |
С резиновыми виброизоляторами в которых крепится двигатель, а не с самим двигателем.
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
ME стал разочаровывать. |
P.S. к примеру: летом 2010 года, компания Subaru отозвала около 74 тыс автомобилей только из США (дефект в механизме настройки руля по высоте, который может привести к порыву электропроводки, находящейся в рулевой колонке"
И чо?!! Разве стали теперь все автомобили Subaru - "говно"?
Каждый производитель периодически имеет "траблы", но как говорится "се ля ви"
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 12-09-2011 18:50
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Не было утверждения что "гавно", я, к примеру приверженец этой марки, в этом году по этой марке максимальный оборот, но осадок есть).
Дело именно в двигле, присланный от серии GA работает заметно тише чем от GE (проверялось на снятом двигателе и снятых амортизаторах, вращение вручную и при подаче питания).
Это гул подшипников.
Кстати, респект дистрибутору за оперативность и представителям марки за честность в признании трабла.
Кстати, Subaru имеет наибольшее количество отказов узлов и агрегатов среди "японцев", это мнение многих автосервисов и компаний занимающихся переправкой б/у авто с "острова".
С уважением, Blackfoot.
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 12-09-2011 19:26
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
Не было утверждения что "гавно", |
та я ж не о том... я "к слову". :D
На "MSC-GE" при замене "резинок" проблема низкочастотной вибрации (шума) исчезала.
На счет Subaru - это тоже к слову... "отзывают" свои авто многие производители (тока тсссссс :D )
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 12-09-2011 21:59
|
|
|
Paul_K
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 80
дата регистрации: 18-11-2007
|
Цитата |
---|
Nikkar пишет:
сапоги то хероваты
кондер в Сибири для того что бы им грется осенью , на улице уже 8 град ,а отопление еще не скоро дадут... |
А что мешает греться, если это МУХ? Хорошие сапоги!
|
Создано 13-09-2011 00:20
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 13-09-2011 00:21
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
так в чем причина то ? в движке ?
У меня есть в запасе пара старых GA25 я могу с них любую запчасть перекинуть...
"А что мешает греться, если это МУХ?" гудение мешает...
|
Создано 13-09-2011 05:52
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Я уже около недели пользуюсь кондиционером.
Нашел где эта падла резонировала наконец то.
Вставка на крышке с надписью МитсубисиЭлектрик. Оторвал ее, выломал защелки залил термоклеем теперь не резонирует. :-)
|
Создано 01-04-2012 22:33
|
|
|
rodnin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
|
Недавно ставил MUH-GA20VB и MUH-GA25VB у обоих резонируют внутренние блоки. Разобрал, взял движок вентилятора в руку и запустил... определённо это движок, а не резинки... крышки блоков проклеил уплотнителем, блоки теперь не резонируют, но вот геморой в том, что висят внутрянки на гипсокартонных стенах, и теперь резонируют стены!
http://splitmaster.info
|
Создано 02-04-2012 21:18
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Осталось проклеить стены)))))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 03-06-2012 23:35
|
|
|
Crossfire
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 101
дата регистрации: 16-02-2009
|
Стены, резонируют? Ищите саморез ввернутый в профиль для гисокартона.
|
Создано 04-06-2012 09:29
|
|
|
|
rodnin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
|
Недавно опять ставил GA20VB, такая же фигня с вибрацией... оставил его поработать на пол часика, и заметил, что через некоторое время (минут через 15-20) вибрация значительно снизилась...
http://splitmaster.info
|
Создано 04-06-2012 10:33
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Гул вента через год эксплуатации исчез на 2 MSC
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 04-06-2012 18:55
|
|
|
rodnin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 07-07-2006
|
короче требуется обкатка :D кстати по предыдущим двум кондёрам с такой же проблемой заказчик не звонит... неужели и они удачно прошли обкатку
http://splitmaster.info
|
Создано 05-06-2012 23:39
|
|
|
|