Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы О гарантийном и сервисном обслуживании Акт экспертизы! КАК?
.: Акт экспертизы! КАК?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 61 - 63 из 63
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Акт экспертизы! КАК?», Есть ли какой то стандарт написания актов. Или все делается у всех по
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
Даже в худшем варианте несовместимости масел такой фигни не получится, это что-то постороннее, на полиэтилен похоже.
... Помнится когда-то очень-очень давно ремонтировали LG двухвентиляторный для банка Москвы, уже не помню что делали и зачем, но вакуумировали и при этом грели горелкой, а чтобы не подсасывало атмосферный воздух заткнули пробкой от шампанского... В общем с прикольным звуком эту расплавленную пробку всосало бесследно... Что интересно, эта лыжа потом работала. Может это она? ))))))))))

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 12-09-2014 09:27
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
aircon
Здесь я эту проблему описывал.
В вашем случае, к сожалению - ВСЕ! Ничего уже не сделать !
Снимать компрессор, сливать масло, менять и опять сливать - раза три!
Либо ставить фильтр и новую наружку, но наврядли у вас она есть !
Создано 12-09-2014 09:29
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Ну вот картинка прояснилась это старинная Лыжа типа LB-E6080HL или подобная с поршневым компрессорам, там нет никаких защит по фазам поскольку для него последовательность фаз неважна, когда меняли первый компрессор нужно было всё распаивать и мыть этого скорее всего делать не стали, теперь думаю этой какой забита капиллярная трубка и другие элементы контура, выход только один распаивать и мыть :)

C уважением Valve.
Создано 12-09-2014 15:33
Наверх
Сообщения 61 - 63 из 63
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.