Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Даже в худшем варианте несовместимости масел такой фигни не получится, это что-то постороннее, на полиэтилен похоже.
... Помнится когда-то очень-очень давно ремонтировали LG двухвентиляторный для банка Москвы, уже не помню что делали и зачем, но вакуумировали и при этом грели горелкой, а чтобы не подсасывало атмосферный воздух заткнули пробкой от шампанского... В общем с прикольным звуком эту расплавленную пробку всосало бесследно... Что интересно, эта лыжа потом работала. Может это она? ))))))))))
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
aircon
Здесь я эту проблему описывал.
В вашем случае, к сожалению - ВСЕ! Ничего уже не сделать !
Снимать компрессор, сливать масло, менять и опять сливать - раза три!
Либо ставить фильтр и новую наружку, но наврядли у вас она есть !
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Ну вот картинка прояснилась это старинная Лыжа типа LB-E6080HL или подобная с поршневым компрессорам, там нет никаких защит по фазам поскольку для него последовательность фаз неважна, когда меняли первый компрессор нужно было всё распаивать и мыть этого скорее всего делать не стали, теперь думаю этой какой забита капиллярная трубка и другие элементы контура, выход только один распаивать и мыть :)
C уважением Valve.
|