Здравствуйте, помогите, пожалуйста, найти решение с работой компрессора:
Есть бытовой кондиционер (сплит система) TIMBERK ACTIM 09H S9-01
При выключении внутреннего блока посредством пульта компрессор не отключается и продолжает работать - в результате обмерзают обе магистрали.
После включения с пульта внутреннего блока - происходит следующее: компрессор включается и работает минут 30, потом отключается минуты на 3-4, потом такой цикл держится и повторяется постоянно, магистрали при этом не обмерзают, т.е. в режиме, когда включен внутренний блок все вроде как отлично.
Измерил напряжение на наружном блоке:
Когда вращается вентилятор напряжение между контактами N и 2 = 220V, если не вращается то 0V
Когда включается компрессор между контактами N и 1 напряжение 220V, когда компрессор отключается напряжение между N и 1 сохраняется 220V
Помогите найти причину, по которой компрессор продолжает работать после отключения внутреннего блока с пульта.
Я так понимаю, что нужно смотреть плату внутреннего блока, но что смотреть и обратить внимание... и как проверить... Спасибо.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Позовите специалиста, пустьнайдет и устранит утечку и дозаправит. А лучше - перезаправит.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Залипшую компрессорную релюху в плате внутряка поменять надо.