den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Коллеги!
Установил компрессор скролл 36 кБТЕ однофазный. Модель не помню, точно САНИО-китаец (предположительно ставится на заводе GREE).
Запустил в мастерской, все - ОК!
Монтажники установили и сказали, что компрессор не запустился.
Тут вспомнил, что в коробке с компрессором лежало реле ( на фото). Реле подразумевает отключение стартовой обмотки (как в бытовых холодильниках).
Я что поставил компрессор с отключаемой стартовой обмоткой?
|
Создано 28-11-2019 16:35
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Денис, а по маркировке компрессора найти мануал - религия не позволяет?
Так сегодня только четверг, а не пятница - для мусульман, не суббота - для иудеев и не воскресенье - для православных.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-11-2019 17:19
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
den223,
Стартовый ток около 100А у такого компрессора.
Я бы электропитание проверил для начала.
А почему "умер" старый компрессор точно известно?
С уважением,
Alex2001
|
Создано 28-11-2019 17:45
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А, может, лучше посмотреть схему наружного блока?
Там должно быть все нарисовано.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-11-2019 18:35
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Сергей, издеваешься?
Если бы у меня была инфа, вопросов бы не было!
Прежний компрессор живой, выгорели клеммы.
По другому вопрос задам:
Кто-нибудь сталкивался с такими компрессорами? Они вообще в кондиционерах бывают?
Чем чревато то что вместо реле я поставил обычный пусковой конденсатор?
|
Создано 29-11-2019 08:09
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Конечно издеваюсь.
Где модель кондиционера?
Где модель компрессора?
Судя по скудным данным, приведенным тобой - R22, потребляемая 4НР или 3,0 кВт и дальше из таблицы:
Единственное, что есть у Sanyo по подключению однофазников - на рисунке.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 29-11-2019 10:49
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Я тоже не нашел таких компрессоров у САНИО. Да и фик с ним!
Вопрос по электротехнике:
Чем чревато то, что вместо реле я поставил обычный пусковой конденсатор?
|
Создано 29-11-2019 13:01
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
какое нах реле? ты схему видел?
Как на ВСЕХ однофазных компрессорах - рабочая и дополнительная, она же фазосдвигающая обмотки.
Для того, чтобы двигло норм крутился, необходимо 2 обмотки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 29-11-2019 13:21
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Я б вопроса не задал, если бы в коробке с горшком эта релюха не валялась!
|
Создано 29-11-2019 15:13
|
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
den223 "Коллеги!
Установил компрессор скролл 36 кБТЕ однофазный. Модель не помню, точно САНИО-китаец (предположительно ставится на заводе GREE).
Запустил в мастерской, все - ОК!
Монтажники установили и сказали, что компрессор не запустился.
Тут вспомнил, что в коробке с компрессором лежало реле ( на фото). Реле подразумевает отключение стартовой обмотки (как в бытовых холодильниках).
Я что поставил компрессор с отключаемой стартовой обмоткой?"
Почти угадал, но скорее это реле для софт старта, думаю оно должно подключать на короткое время к рабочему конденсатору дополнительный обычно 100 uF в момент пуска с последующим отключением до следующего старта это помогает старту при пониженном напряжении, либо просто реле идёт в комплекте с компрессором для конкретной модели нар.бл. подразумевая замену комплектом ,но честно не особо мощным выглядит да ещё под РП-М разъемы по этому нормальный пускатель под отвёртку думаю будет надёжнее
C уважением Valve.
|
Создано 30-11-2019 23:27
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Есть ссылка на мануал? Или выложи схему.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 01-12-2019 09:18
|
|
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
реле отключения стартового конденсатора может.
|
Создано 01-12-2019 19:57
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Спасибо, всем за участие! О результатах сообщу видимо только летом)))
|
Создано 02-12-2019 10:10
|
|
|
|