Добрый день!
Вновь установленный колонник Mitsubishi Heavy уходит в ошибку по завышенной скорости вентилятора ВБ - E20
Поставщик прислал новый двигатель, поменяли - не помогло.
Прислали новую силовую плату и плату управления.
После установки новой платы управления, сразу после самодиагностики, кондиционер даже не заводится, а уходит в ошибку E20 - Не защёлкнута панель фильтра внутреннего блока (только кассеты)
Но дело в том, что на новой плате даже нет концевика, который можно было бы перемкнуть, чтобы обойти эту ошибку. Перемычка стоит только на поплавке встроенной помпы, что само-собой очевидно.
Сервисный центр поставщика на этот вопрос ответить не может, помочь не в силах.
Установили новый пульт, появилось предположение, что пульт может неправильно считыватель данные, и установили старую плату обратно. Снова E20.
Получается замкнутый круг.
На всякий случай прикладываю схему платы управления.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я не знаю, какой мануал Вы курите, но Е20 - Indoor fan motor rotation speed anomaly.
Перевести, или сами?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
gotman
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 24
дата регистрации: 01-12-2012
|
Для одаренных:
"Добрый день!
Вновь установленный колонник Mitsubishi Heavy уходит в ошибку по завышенной скорости вентилятора ВБ - E20"
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Для особо одаренных из масквы:
Цитата |
---|
gotman пишет:
После установки новой платы управления, сразу после самодиагностики, кондиционер даже не заводится - уходит в ошибку Е20 - Не защелкнута панель фильтра внутреннего блока (только кассеты) |
Это мои слова что-ли?
Как нибудь уж надо определиться, Е20 - это ошибка по фильтру или по вентилятору.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|