Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Чиллер Clivet WSAT-EE122 ошибка E18 (недостаточное давление в контуре воды)
.: Чиллер Clivet WSAT-EE122 ошибка E18 (недостаточное давление в контуре воды)
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Чиллер Clivet WSAT-EE122 ошибка E18 (недостаточное давление в контуре воды)»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
fillvet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 26-06-2019
Добрый день коллеги,

Имеется система кондицонирования на базе Clivet WSAT-EE122 производство 2006 года, расположена в г.Геленджик
Проработав 13 лет, в этом году дала сбой и не запускается. На дисплее ошибка E18 говорящая о недостаточности давления в контуре воды.
Грешу на датчик или на сам контроллер

Давление на барометре насоса нормальное (2бара), ошибка не сбрасывается с панели.

Найти контроллер на сегодняшний день не представляется возможным, снят в производства в прошлом веке :) , вторичка молчит по запчастям.

К ремонтникам обращался, кроме письменного заключения и сброса пробега ничего не сделали.

Помогите советом:
1. Где найти датчик который дает ошибку E18
2. Как и чем его можно заменить
3. Можно ли запустить систему минуя ошибку, а после уже поменять его?

Жара жуткая, в помещениях находиться невозможно. Спасайте!
Создано 26-06-2019 16:47
Наверх
Volander


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
Ищите датчик визуально по водяной трубе, либо ищите документацию на данный чиллер. Если нет, то как вариант, запросите у официалов, отправив фото заводской шильды. Если датчик релейного типа, то можно попробовать его поменять на какой-нибудь аналог, а сейчас просто замкнуть его цепь, чтобы не было ошибки. Но это на свой страх и риск потерять весь чиллер по разморозке испарителя. Если датчик аналоговый, то можно попробовать его отключить в контроллере. Инструкцию на контроллер тоже можно попробовать спросить у официалов, либо попытаться напрямую написать на итальянский сайт.

STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано 01-07-2019 11:22
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
ТС, для начала, занимались бы тем, что знаете и умеете.

А Вы вообще кто этому чиллеру?

Ошибки у Clivet-ов обозначаются буквой "Е" и трехзначной цифрой.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 01-07-2019 12:12
Наверх
Volander


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
У этих чиллеров контроллер ElfoEnergy и действительно авария должна быть типа: E018. И она действительно у них есть. Чтобы скинуть аларм нужно долго держать на кнопку ALARM, так как авария критичная и у нее ручной сброс, а не авто.

STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
Создано 01-07-2019 17:32
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.