Добрый день коллеги,
Имеется система кондицонирования на базе Clivet WSAT-EE122 производство 2006 года, расположена в г.Геленджик
Проработав 13 лет, в этом году дала сбой и не запускается. На дисплее ошибка E18 говорящая о недостаточности давления в контуре воды.
Грешу на датчик или на сам контроллер
Давление на барометре насоса нормальное (2бара), ошибка не сбрасывается с панели.
Найти контроллер на сегодняшний день не представляется возможным, снят в производства в прошлом веке :) , вторичка молчит по запчастям.
К ремонтникам обращался, кроме письменного заключения и сброса пробега ничего не сделали.
Помогите советом:
1. Где найти датчик который дает ошибку E18
2. Как и чем его можно заменить
3. Можно ли запустить систему минуя ошибку, а после уже поменять его?
Жара жуткая, в помещениях находиться невозможно. Спасайте!
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
Ищите датчик визуально по водяной трубе, либо ищите документацию на данный чиллер. Если нет, то как вариант, запросите у официалов, отправив фото заводской шильды. Если датчик релейного типа, то можно попробовать его поменять на какой-нибудь аналог, а сейчас просто замкнуть его цепь, чтобы не было ошибки. Но это на свой страх и риск потерять весь чиллер по разморозке испарителя. Если датчик аналоговый, то можно попробовать его отключить в контроллере. Инструкцию на контроллер тоже можно попробовать спросить у официалов, либо попытаться напрямую написать на итальянский сайт.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ТС, для начала, занимались бы тем, что знаете и умеете.
А Вы вообще кто этому чиллеру?
Ошибки у Clivet-ов обозначаются буквой "Е" и трехзначной цифрой.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
У этих чиллеров контроллер ElfoEnergy и действительно авария должна быть типа: E018. И она действительно у них есть. Чтобы скинуть аларм нужно долго держать на кнопку ALARM, так как авария критичная и у нее ручной сброс, а не авто.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
|