Bergamot500
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 16-05-2019
|
Здравствуйте. Кондиционер инвертор SRK35 ошибка Е42. Нет сигналов на модуль igbt от процессора, проц R5F71253. Смотрели осциллографом. Модуль igbt заменён на новый. Где ещё можно копать? Я так понимаю что проблема в процессоре. Может кто что подскажет интересного. Спасибо.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну, да, сразу надо менять прошивку. Без этого никак!
Вы причину Е42 устранили?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Bergamot500
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 16-05-2019
|
Причину превышения тока компрессора? Без компрессора все также, и с подключенным вместо компрессора "тестером" на светодиодах и резисторах...компрессор целый.
Обнаружил сегодня нет напряжения 13v на контрольных точках. Греется 7805, буду искать... Похоже где то короткое.
Всем спасибо! Тему можно закрывать. Найдена неисправность в цепях контроля тока компрессора.
|