всем здравия.
В квартире установлены 2 шт. CS-W9NKD. В одном их них блок управления включает компрессор на 30 сек каждые 3 минуты - холода почти нет, хозяин очень недоволен ). Пока качает - холод отличный. Оба термодатчика исправны, фреон на месте. Киньте идею куда копать.
PS. В сети 242 вольта - может быть причина в этом ? Опять же второй работает без вопросов.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Проблема в схеме контроля тока вентилятора наружки.
Поищите на форуме. Было подробно расписано.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
qasandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 07-05-2019
|
благодарю ! Поищу
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Самый простой вариант - подключить параллельно вентилятору лампу накаливания 15-25-40 Вт.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
qasandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 07-05-2019
|