MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
Всем доброго времени суток!
может у кого завалялась плата 98C635C063 (soft 1.111)
панель управления увлажнителем carel humisonic UQ09CD0000
плату принесли уже жаренную 220В по цифровому входу, реанимационные действия к желаемому результату не привели.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
HHPCA00001 есть в качестве донора.
Причина дефекта - множество окислений, коррозия по всей плате.
Восстанавливать все дорожки нет смысла.
Так что элементы живые, если их отмыть и пролудить.
Визуально по фото не похоже.
Может быть из двух дохлых один получится сделать?
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
думаю не получится, у меня коротит по питанию проц или память. надо их скидывать,смотреть, но т.к. стабилизаторы были прошиты насквозь (после 220) думаю ковырять бесполезно.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
По входу стоят варисторы 24V - не спасли.
КЗ по питанию - дать +5в с ограничением тока 1А и
смотреть, щупать откуда дым повалит.
Да, шанс успешной реанимации = 0.
Спасет идентичный донор с другим дефектом с живым процем и памятью.
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
зачем до дыма! :) сейчас есть более качественные методы: тепловизор и все видно, что где греется
|