SPARTANEC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 06-04-2009
|
Наружный блок (AOU-280VRDC3 Alpic Air) работает на 10 вн.бл. При включение на тепло давление на газов.линии 15 bar.(R-410) жидк. 9 bar Наружная темп.11 гр.Компрессор инвертор( спирального) типа. Заправлен по весам.Да 4-х ходового трубка градусов 30 после также 30 гр. Трубка после ЖОтд. обмерзают. Закрыв краны отсекая трассу на внутрянки- наружка продолжает работать, темпиратура газов труб.потихоньку подымается.Такое ощущение что компрессор не создаёт нужное давление.4-х ходовой отрабытывает. Хелп!
|
al_7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
|
Цитата |
---|
SPARTANEC пишет:
Кондиционер предназначен не для того что-бы греться. |
Цитата |
---|
SPARTANEC пишет:
ПРОБЛЕМА НЕ В ВОПРОСЕ, ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО ПОЛОВИНУ ГУРУ ИЛИ ПРАКТИКОВ, НО КОГДА НАДО, ТО ТИШИНА | Памагаю.
Разберитесь, какие давления должны быть при работе и почему именно на Вашей системе они не соответствуют требуемому.
|
SPARTANEC
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 06-04-2009
|
Не па а по.
Спасибо.
|
Gotthard0421
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 19-05-2011
|
Кондиционер заправлен, согласно длины и сечения жидкостной линии????
|