Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти нужен мануал Hitachi RAS-18MH1
.: нужен мануал Hitachi RAS-18MH1
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «нужен мануал Hitachi RAS-18MH1»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Здравствуйте, коллеги!
Собственно проблема обозначена в теме.
Очень прошу, если у кого нибудь имеется мануал на Hitachi ---- MH1, или ссылка - где можно найти.
Поделитесь, пожалуйста!
Не вращается вентилятор наружного блока. Подозрение, прежде всего, на плату.
Но и неисправность двигателя не исключаю.
Вообще на данное оборудование запчасти реально найти? Или на ремонте Hitachi можно крест поставить?
pray pray pray

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 25-05-2016 15:05
Наверх
kapter


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 14-08-2002
Если в Москве, мог бы взяться за ремонт.
Создано 25-05-2016 17:46
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
На кой вам мануал толку от него мало в RAC-18MH1 стоит DC мотор вентилятора без схемы управления только обмотки и его ушатать очень сложно, а вот схема управления на плате не особо надёжная если не пробило на входы то курите и меняйте её SLA6818M, если пробило то нужно менять основной контроллер поскольку там прямые выходы IPM через резисторы 240 ом, хотя по разному бывает. Пилите, Шура, пилите...

C уважением Valve.
Создано 25-05-2016 22:55
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
kapter, Астрахань.


valve, Мануал нужен что бы заниматься диагностикой и ремонтом не как слепой котёнок, а осознанно.
Если конечно мануал без принципиальной схемы, то тогда действительно не нужен.
У Вас есть принципиальная схема на БУ наружного блока? Если есть, поделитесь, пожалуйста.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 26-05-2016 15:37
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.