Masurski
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 05-08-2015
|
Шкаф на -18, R404a, порт только по низкому давлению. При диагностике давление кипения - минус 42...44 (почти на вакууме), я обнаружил утечку и подумал, что давление просело из-за нехватки хладагента. Устранил, отвакуумировал, заправил - та же песня. Ну значит засор капиллярки, подумал я. Отпаял всасывание с компрессора, отрезал капиллярку, на нее клапан шредера, ну и далее промывка ацетоном при помощи азота. Прогнал где-то литр пока не стал выходить белый ацетон (вымывались соринки), продул хорошенько, затем поменял фильтр, восстановил контур, под вакуум и заправил (250гр по шильдику) и.... тоже самое. Что-то я прям растерялся теперь и не знаю, что думать. Помогите советом пожалуйста.
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
Влага
|
Masurski
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 05-08-2015
|
Ну тут варианта на сколько я могу судить два - засор и влага, но уходит почти на вакуум сразу, поэтому я полагаю что засор, т.к. если бы была влага, то не сразу бы резко проседало низкое давление, хотя может я ошибаюсь. Но даже если была влага, то фильтр я менял, плюс вакуумировал подольше. Странно конечно...
|
Bavarka88
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 09-11-2015
|
1. плохо отвакуумировал (или при низких температурах)
2. запаял капиллярку.
3. фильтр неправильный?...
нужно искать куда давит, где затыка, взять термометр и ходить смотреть (фильтр капиллярка и т.д.).
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Что тебе мешает впаять клапана в контрольных точках и определить причину? Клапан припаяй через переходник из капилярки. После нахождения причины неисправности, капилярку откусываешь и запаиваешь. Очень удобно.
|