Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Осушитель воздуха EURONORD PoolMaster 90
.: Осушитель воздуха EURONORD PoolMaster 90
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Осушитель воздуха EURONORD PoolMaster 90»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
ovik


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 24-06-2002
Добрый день!
Помогите пожалуйста побороть осушитель воздуха.
Осушитель воздуха для бассейнов EURONORD PoolMaster 90

Перестал осушать. Вероятно была утечка фреона через заправочный штуцер.
Под ним все было в масле.

Сейчас:
Компрессор работает, заправлен по весам 900 гр фреона R407 + масло 50 гр.
рабочее давление 3,9. температура после компрессора +42, на входе в компрессор +11.
температура на калачах испарителя от +4 до +6 гр. на ламелях испарителя +7 +9 гр (при разобранном корпусе, когда вентилятор не продувает испаритель) датчик влажности на дисплее показывает +80% при включении, а потом поднимается до 92-94% и держится
так.

при разобранном корпусе на калачах испарителя сразу образуется конденсат. а на испарителе сухо

после часа работы набирается грамм 30 конденсата в поддоне.
температура в помещении +22 гр. влажность до 90 %.

Куда дальше смотреть?
Может компрессор менять? Осушитель работает 4 года.
Создано 06-11-2015 06:39
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
В техничке указана масса фреона 1250гр

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 06-11-2015 08:31
Наверх
ovik


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 35
дата регистрации: 24-06-2002
Спасибо за быстрый ответ.
1.25 кг это для 120-й модели.
Для 90-й - 0.9 кг. На шильдике написанно 900 гр.
Хотя первый раз ошибся и заправил 1.25 кг - результат тот же.
Создано 06-11-2015 08:59
Наверх
biguso


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
Не договариваете. При таких данных об испарителе конденсат будет на первых трех калачах секции. Но я за недостаточную заправку.
Создано 13-11-2015 02:36
Наверх
mar-kol


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
[COLOR=#990033]
Цитата
ovik пишет:
когда вентилятор не продувает испаритель)

Цитата
ovik пишет:
на калачах испарителя сразу образуется конденсат. а на испарителе сухо


значит когда продувает не образуется
Мало фреона поступает в испаритель
например забит фильтр, капилярка
мало фреона в системе из-за недозаправки, утечки
Создано 13-11-2015 04:31
Наверх
wartandax


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
Раз на калачах есть, а на теплообменнике нет, значит они покрыты дрянью, прочистите
Вот, у меня такое было, хотел фото прикрепить, но сайт чего-то тормозит, постоянно 502 ошибка выскакивает

Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
Создано 09-03-2016 09:47
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Варт , уважаемый , ты где эти посты находишь ? им уже по полгода .

M@LEY из Барнаула
Создано 09-03-2016 16:00
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.