Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти канальный сплит McQuay MLC061CR
.: канальный сплит McQuay MLC061CR
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «канальный сплит McQuay MLC061CR», перегрузка компрессора
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Masurski


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 05-08-2015
День добрый, в общем ситуевина такая: все включается, компрессор нагнетает и примерно за 1-2 минуты давление уходит в небытие примерно до 28 атм. (температура конденсации 68 градусов при этом давлении) и он отключается (как я полагаю по высокому давлению), падает примерно до 14-15 он включается снова и цикл повторяется. После 3-5 раз он вырубается и курит, на панельке ошибка Е4 (перегрузка компрессора). На низком давлении во время работы компрессора давление примерно 4,6-4,8 (температура кипения 4-5 градусов). Подсоветуйте если можете пожалуйста в какую сторону копать, это что-то с контуром или все таки надо с компрессором разбираться или может еще что-то)))
Создано 05-08-2015 21:19
Наверх
mar-kol


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
Грязный тепло обменник наружного блока,
Перезаправка
Не крутится вентилятор наружного блока
Не конденсат в контуре
Фреон какой?
Создано 06-08-2015 01:18
Наверх
Masurski


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 05-08-2015
Наружный блок - возможно (на вид конечно грязный), перезаправка - немного стравливал (по шильдику заправка 5кг) 100-200гр, вентилятор - включается вместе с компрессором, он подключен к регулятору давления конденсации, оттуда фишку снимал, кидал фазу и он вроде также вращается, конденсат в контуре - возможно, фреон R22
Создано 06-08-2015 08:27
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
To Роман Кулябин
вызывайте специалиста, не мучайте агрегат
Создано 06-08-2015 09:44
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
Матвея надо уметь мыть. Просто так его керхером не пробьешь. Конденсатор трехслойный.Слои после поворота сцеплены не хомутами (как например в старых электрах), а общей пластиной. Вот ее надо аккуратно между калачами распилить болгаркой. Раздвинуть слои конденсатора , вынуть оттуда два одеяла, промыть, и высокое давление придет в норму. :D

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 06-08-2015 17:30
Наверх
Masurski


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 05-08-2015
Почистил конденсатор - все в норме, только обошелся без распиливаний болгаркой. Спасибо за советы
Создано 06-08-2015 20:31
Наверх
vityap


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
Цитата
Почистил конденсатор - все в норме, только обошелся без распиливаний болгаркой. Спасибо за советы

Очень хорошо! Только остаётся вопрос - почему это очевидный шаг не был сделан в первую очередь. :D

गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Создано 06-08-2015 22:34
Наверх
Masurski


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 6
дата регистрации: 05-08-2015
Для меня это не было настолько очевидно, потому что как я полагаю при грязном конденсаторе перепад температур на входе и на выходе из конденсатора (по воздуху) должен быть меньше нормы, а это отследить было трудно т.к. давление быстро уходило на максимум и я думал что не может из-за грязного конденсатора так нагнетать давление
Создано 07-08-2015 08:13
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.