Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
DAIKIN FBQ100C7VEB - канальник.
http://www.daikintech.co.uk/Data/Spli...V1B_SM.pdf
Ткнули носом в режим вентиляции, якобы установился самопроизвольно, после кратковременного скачка напряжения по 220V.
Установил на ПДУ режим охлаждение.
Через 30 минут появилась ошибка Е3 (высокое давление).
Добрался до наружки - RR100B8W1B, конденсатор чистый на просвет, отбросил FSX-43S, включил штатную схему управления вентилятором на 3 скорости.
Через 1 час появилась другая ошибка А3 (проблема с дренажом).
Прозвонил обмотку помпы - обрыв обмотки помпы(норма 350 Ом).
Все вернул в исходное состояние.
В сервисном мануале отсутствует партлист деталей.
Вопрос.
Какой партномер FSX43S и дренажной помпы -?
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
DRAIN PUMP ASSY - 5001233
DRAIN PUMP - 141957J
FSX43S - дайкин не устанавливает, это местная доработка (Регулятор частоты вращения FSX-43S ALCO 0715491)
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Странно как то fsx если мрет то вентилятор на полную фигачит.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|