Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Привет...
на наружном блоке Мультик LG MULTI FDX A6UW368FAO
стоит пару датчиком температуры,на нагнетании и всасе компрессора.
Вот фото и их Парт номер LG 6323A20020H
Вообщем долго их новые заказывать...
Помогите ,кто помнит их номиналы в кОммах.....
Один чуть побольше в диаметре на Нагнетание,чуть поменьше на всас..
Датчики полностью умерли,у одного короткое,у другого обрыв...
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
А придётся заказывать ;) один вроде 10 кОм трубный, а второй по моему 256 кОм стоит на трубе нагнетания компрессора по этому найти такой другой будет сложно.
C уважением Valve.
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Подкидывал Стандартные датчики от обычный сплитов на 10кОм и 4,7кОм...
И вместе по 10 ..и вместе на 4,7...и так и так....и наоборот...
Не идет и Всё!Сразу ошибки гонит..То "перегрев нагнетания",то не та "температура на Всасе."..
Они оба трубные....
Я так и понял,что датчики какие то не стандартные...
Мож у кого есть похожий мультик или такие датчики...померяйти их ????
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Лано уговорили ;) там 2 пары сдвоенных датчиков одна пара EBG60662002(PB6 F-Q183FA 200KOHM,5%,7PI,5KOHM,5%,5PI,PIPE THERMISTOR) вторая 6323A20020H (10KOHM+5KOHM,5%)
причём судя по сопротивлениям вы путаете 6323A20020H это воздушный + трубный датчики, хотя по картинке понять это сложно по этому не буду утверждать, можете замерить их на блоке и тогда точно поймёте какие где должны быть :)
C уважением Valve.
|
Festo
Festo
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 194
дата регистрации: 05-01-2009
|
Тема закрыта.
Заказал Родные Парт номер LG 6323A20020H ,установил
Все работает!
|