biguso
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
|
Поиск микроутечки.
Оборудование General V-II Q=12,5 кВт (не подключен к трубам); 5 рефнетов; 6 канальных блоков
Вводные: Трасса и внутренние блоки стоят под азотом.
Показания манометра (впаяного):
26.03.2015 – 41.0 Бар
28.03.2015 – 41.0 Бар
12.06.2015 – 33 Бар
18.07.2015 – 30 Бар
Никогда с такой не имел дела. Есть пузыри американские, CPS LS-3000
Вальцовки прошли с пузырями - чисто.
Вопрос 1: Есть ли вообще смысл? Маслом не загерметизирует?
Вопрос 2: Если искать то как? Фреон, азот 40 Бар и течеискатель под флекс есть шансы?
У кого какой опыт?
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
Было раз на санио 900 на конденсаторе под оребрением как перфорация проявляла себя только при работе врв под давлением но фреон улетал за день
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Дули в обе трубки?
Уличную температуру замеряли?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 ТС
Убедитесь, что Ваш LS-3000 "ловит" фреон, после этого фреон и азот в трассу... И фперет по пайкам...
2 Zuk
Илья, по-любому температура в марте ниже, чем в июне-июле... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Попробуйте может это?
|
biguso
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
|
20.07.2015 - 30 Бар))) Походу предел достигнут, через недельку посмотрим еще раз)
Само собой, перемычка стоит.
Цитата |
---|
2 ТС
Убедитесь, что Ваш LS-3000 "ловит" фреон, после этого фреон и азот в трассу... И фперет по пайкам... |
Давно убедился что ловит не супер, даже с новой башкой когда как... Будем брать скоро D-tek
Цитата |
---|
Было раз на санио 900 на конденсаторе под оребрением как перфорация проявляла себя только при работе врв под давлением но фреон улетал за день |
900 это 904 всмысле? У меня аналогичная хрень на нем, ваш старый был??. 40 бар на сутки ОК, через 2 месяца минус 20 кг, повтор 40 бар на 2 суток - ОК, та же херня.
Грешили на утечку в отключенный инверторный блок (клинанутый компрессор) через шаровые а затем из него через треснутые заглушки на кранах/шредерах. На вопрос почему азот не уходил - шары были в масле. На вопрос почему фреон уходит - ответ масло смыло фреоном)))
По топику - приехали, увидели 30 Бар, решили:
- Замучаемся и не факт что найдем.
- 2 суток простоял 40 Бар - значит испытание пройдено, мануал говорит.
- Конденсация 27 Бар, у нас 30
- Фреон не пролезет в дырку
- Маслом смажет трубы тогда точно не пролезет
- Через неделю еще глянем
|
hamster1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
|
ГОДУ В 2007 - 2008 НА УЛИЦЕ ВАВИЛОВА ТАК И ПОСТАВИЛИ ОБЫЧНЫЕ СПЛИТЫ ПОЛЕЛЬ ОТНЕКАЛСЯ НЕ ЗНАЕМ МОЛ ЕСТЬ БЛОК ТАКОЙ ПОТОМ НЕТ БЛОК ТАКОЙ 3 СЕРИЯ УЖЕ НЕ ПОДХОДИТ САНИО Я НЕ ЗАПРАШИВАЛ
|
biguso
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
|
11.08.15 - 29 Бар
Нашлась родимая
Резать на части ничего не пришлось, нашли с помощью LS-3000. Учуял под теплоизоляционными муфтами где гайки у канальников через слой флекса!
hamster1 не понял тебя
|