Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Микроутечка, найдем ли?
.: Микроутечка, найдем ли?
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Микроутечка, найдем ли?»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
biguso


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
Поиск микроутечки.

Оборудование General V-II Q=12,5 кВт (не подключен к трубам); 5 рефнетов; 6 канальных блоков

Вводные: Трасса и внутренние блоки стоят под азотом.

Показания манометра (впаяного):

26.03.2015 – 41.0 Бар
28.03.2015 – 41.0 Бар
12.06.2015 – 33 Бар

18.07.2015 – 30 Бар

Никогда с такой не имел дела. Есть пузыри американские, CPS LS-3000

Вальцовки прошли с пузырями - чисто.
Вопрос 1: Есть ли вообще смысл? Маслом не загерметизирует?

Вопрос 2: Если искать то как? Фреон, азот 40 Бар и течеискатель под флекс есть шансы?

У кого какой опыт?
Создано 20-07-2015 02:19
Наверх
hamster1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
Было раз на санио 900 на конденсаторе под оребрением как перфорация проявляла себя только при работе врв под давлением но фреон улетал за день
Создано 20-07-2015 06:28
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Дули в обе трубки?
Уличную температуру замеряли?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 20-07-2015 11:05
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 ТС
Убедитесь, что Ваш LS-3000 "ловит" фреон, после этого фреон и азот в трассу... И фперет по пайкам...

2 Zuk
Илья, по-любому температура в марте ниже, чем в июне-июле... :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 20-07-2015 12:32
Наверх
aparat2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
Попробуйте может это?
Создано 20-07-2015 17:57
Наверх
biguso


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
20.07.2015 - 30 Бар))) Походу предел достигнут, через недельку посмотрим еще раз)

Цитата
Дули в обе трубки?

Само собой, перемычка стоит.

Цитата
2 ТС
Убедитесь, что Ваш LS-3000 "ловит" фреон, после этого фреон и азот в трассу... И фперет по пайкам...

Давно убедился что ловит не супер, даже с новой башкой когда как... Будем брать скоро D-tek

Цитата
Было раз на санио 900 на конденсаторе под оребрением как перфорация проявляла себя только при работе врв под давлением но фреон улетал за день

900 это 904 всмысле? У меня аналогичная хрень на нем, ваш старый был??. 40 бар на сутки ОК, через 2 месяца минус 20 кг, повтор 40 бар на 2 суток - ОК, та же херня.
Грешили на утечку в отключенный инверторный блок (клинанутый компрессор) через шаровые а затем из него через треснутые заглушки на кранах/шредерах. На вопрос почему азот не уходил - шары были в масле. На вопрос почему фреон уходит - ответ масло смыло фреоном)))

По топику - приехали, увидели 30 Бар, решили:
- Замучаемся и не факт что найдем.
- 2 суток простоял 40 Бар - значит испытание пройдено, мануал говорит.
- Конденсация 27 Бар, у нас 30
- Фреон не пролезет в дырку
- Маслом смажет трубы тогда точно не пролезет
- Через неделю еще глянем
Создано 20-07-2015 18:13
Наверх
hamster1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 323
дата регистрации: 18-06-2004
ГОДУ В 2007 - 2008 НА УЛИЦЕ ВАВИЛОВА ТАК И ПОСТАВИЛИ ОБЫЧНЫЕ СПЛИТЫ ПОЛЕЛЬ ОТНЕКАЛСЯ НЕ ЗНАЕМ МОЛ ЕСТЬ БЛОК ТАКОЙ ПОТОМ НЕТ БЛОК ТАКОЙ 3 СЕРИЯ УЖЕ НЕ ПОДХОДИТ САНИО Я НЕ ЗАПРАШИВАЛ
Создано 21-07-2015 06:07
Наверх
biguso


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
11.08.15 - 29 Бар
Нашлась родимая
Рисунок
Рисунок
Резать на части ничего не пришлось, нашли с помощью LS-3000. Учуял под теплоизоляционными муфтами где гайки у канальников через слой флекса!

hamster1 не понял тебя
Создано 11-08-2015 20:41
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.