sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
daikin rmxs160d7 тестовый режим кнопкой тест проходит и ни каких ошибок нет. Светодиоды горят в режиме нормально, а внутренние блоки не холодят. Пульты управления тоже показывают нет ошибок. Тестировал многократно-может залипли трв, но все ровно нет холода. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. А уважением, Александр.
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Вы где его откопали?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
To sandr,
Напишите какая индикация на наружном блоке, какие светодиоды горят, какие не горят, какие мигают.
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
горит led3 остальные нет - нормально.
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
leningrag, точнее горит h3p остальные не горят и не мигают - заводская установка.
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Какая установка DIP-переключателей DS1 и DS2 на наружном блоке?
|
sandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 68
дата регистрации: 02-07-2003
|
эти два переключателя off , но в прошлом году все работало. После зимы не стал холодить. Тест проводил неоднократно. В прошлом году такая проблема была - после режима тест захолодили кассеты в каомнатах, а щас не холодят.
|