Noname_s
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 30
дата регистрации: 09-07-2009
|
Fujitsu ASH13PSBCW после ТО высветил ошибку 02. Аппарат древний, служил исправно. Кодов ошибок найти не могу. При ТО не присутствовал, но со слов была полная разборка внутрянки и тщательное купание внешника. Датчики прозвонены. Внешник не вскрывался (стемнело). Пару раз после включения отображалась реальная температура, но не надолго. Потом снова ошибка 02. Склоняюсь к ошибке связи между блоками по причине заливке внешника. Прошу помощи в расшифровке ошибок...
|
Klimativanov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 132
дата регистрации: 29-08-2012
|
яндекс прекрасновыдает коды ошибок по запросу - ошибки fujitsu
не можете найти коды - кондиционеры не Ваше. Найдите занятие по душе другое.
AKA Sibproject - http://sibproject.livejournal.com/
|
Noname_s
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 30
дата регистрации: 09-07-2009
|
Занятие по душе я давно нашел, с 8 лет-электроника.
Ошибка 02 для этого агрегата -нет связи с внешним блоком(привет яндексу). Прогнили нижние дорожки платы инвертора и вышел из строя блок питания. Восстановлено и работает.
Аппарат поразил продуманностью: у него встроенный стабилизатор инвертора. У Дайкина не встречал.
Отдельное спасибо Klimativanov за флуд не в тему. Потешил. Ты кроме яндекса другие источники информации знаешь? :))
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Вот видишь нашёл же. Реально почти все расшифровки ошибок спокойно находятся во всяких гуглах, но просто многим лень потратить 5 минут на поиск, тут спросили, и ждут пока кто-то будет лезть в свои мануалы и бегом помогать страждущему. Я понял бы если бы какая-то нестандартная проблема была.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
Noname_s
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 30
дата регистрации: 09-07-2009
|
Нет, не нашёл. Вообще ничего.
Хотя нет. Нашел, что для Fujitsu 02-ошибка датчика внутрянки и впустую потратил день на проверку и замену (дачик воздуха NTC 4,7к, датчик трубы NTC 30k).
После этого и обратился за помощью.
А ошибка - из личного, вышеописанного, опыта.
И вообще: тема закрыта. Флудить некогда-страда.
|
Klimativanov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 132
дата регистрации: 29-08-2012
|
Точно менять надо профессию и с электроника тоже.
просто забить модель в яндекс и оппа оппа сервис мануал
masterxoloda.ru/files/fujitsu_general/asy13psacw_0206j2053a.pdf
AKA Sibproject - http://sibproject.livejournal.com/
|
Noname_s
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 30
дата регистрации: 09-07-2009
|
Ага, как после теоретиков всё перелопачу, так и поменяю профессию. А пока хватает работы.
А за ссылку спасибо, правда она мне уже не нужна. Проблема давно решена и забыта.
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Вам не нужна - скоро другие страждущие начнут искать :D
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|