Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Высокое давление.
.: Высокое давление.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Высокое давление.», Высокое давление.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
vnikair


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
Всем доброго времени суток. Кондиционер отработал 3 года. Поступили жалобы, что стал плохо холодить, приехали, помыли рабочее давление 8 бар, фреон 22, температура окр. среды 30 градусов, растет до 9 и вырубает по тепловухе. Клиент убеждает, что после монтажа работал исправно и к нему никто не прикасался, т.е перезаправка исключается. Заломов по фреонопроводу нет. Попытались чуть стравить фреона давление не изменяется. У кого какие соображения по этому поводу, буду признателен.

Рисунок
Создано 10-07-2015 17:47
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
К компрессору пришел в гости северный пушной зверек.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 10-07-2015 18:18
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
8 бар где?

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 10-07-2015 18:34
Наверх
В637СС


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
Попробуйте заправьте по шильдику! И посмотрите силу тока компрессора!
Создано 10-07-2015 23:19
Наверх
vnikair


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
По шильдику думали заправить, а вдруг не поможет, клиент готов заплатить только за положительный результат. У нас в Донбассе как-то накладно сейчас играться с фреоном, да и клиент не готов платить за эксперименты. За чистку уже сняли 600 рублей, а холода нет.

Рисунок
Создано 11-07-2015 07:31
Наверх
В637СС


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
А что за кондей?
Если полупром закоротите датчики!
Создано 11-07-2015 13:13
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Смотрите ответ SSA. Сильный износ или поломка в компрессоре.
Создано 11-07-2015 14:52
Наверх
vnikair


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
Обычный сплит девятка китайская.

Рисунок
Создано 12-07-2015 00:56
Наверх
В637СС


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
Прозвони компрессор скорее всего клин!
Создано 12-07-2015 09:11
Наверх
vnikair


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
Как клин если он работает и давление растет, и вырубается по тепловухе.

Рисунок
Создано 12-07-2015 09:53
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
:D
А как прозвонка може клин показать?
:D

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 12-07-2015 11:21
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Разверну ответ.
1. Длительная работа при высокой температуре компрессора (причины разные) - межвитковое замыкание обмоток, компрессор сам по себе даже без нагрузки будет греться, я с фреоном - тем более. При нагреве растет давление фреона.
2. Перепутаны пусковая и рабочая обмотки. Результат тот же.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 12-07-2015 15:16
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
Ну вот на прошлой неделе буквально - инверторный дайкинчег, сплит, пробит модуль, плату под замену, компрессор прозвонили и в нем все отлично.
Привезли новую плату и фуюшки! Токи есть - жизни нет. Встает по ошибке. Компрессор в клину.
Так как прозвонка стоячего горшка покажет клин?
А если компрессор крутит, то это явно не клин.

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 12-07-2015 17:58
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
мог залипнуть в промежуточном положении 4-ходовой. Переключите на тепло, потом на холод, да несколько раз, да так, чтобы компрессор в этих режимах заработал. Можно стукнуть по 4-ходовому. иногда помогает.
Создано 12-07-2015 20:54
Наверх
В637СС


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
1.короткое замыкание

КЗ может возникнуть в самом компрессоре - пробить обмотку на корпус
также возможно возникновение замыкания на пути следования питания к компрессору - на плате, на соединительных проводах, клеммах
2. Межветковое замыкание

в этом случае обмотку не пробивает на корпус, а замыкает отдельные витки между собой
при этом ток увеличивается на несколько процентов, или десятков %, чего хватает для срабатывания защиты
высокое давление нагнетания

из-за перезаправки хладагентом ток может значительно превышать номинальный, часто это случается при неправильной заправке в зимний период
при плохой теплоотдачи конденсатора - когда он грязный давление может превышать норму в несколько раз
иногда даже просвечивающийся конденсатор не отдаёт тепло, так как имеет тончайшую плёнку на поверхности с низким значением теплопроводности
заклинивание компрессора

в этом случае ротор компрессора не вращается
соответственно для двигателя это мощнейшая нагрузка - ток значительно увеличивается
Создано 12-07-2015 22:21
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
На инверторе токи резко расти не будут.
Там граната другой системы.

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 12-07-2015 22:55
Наверх
В637СС


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
Мы говорим сейчас за китайский старт стоп, который у ребят в Донбасе на..бнулся !
Пора закрывать тему!
Если такие умные скажите какой фреон на мульте Samsung mh24zc2-12, не могу найти сервис мануал он волосатого года, а ехать к заказчику 50 км нет времени!
Заранее спасибо!
Создано 12-07-2015 23:48
Наверх
Leningrad


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
To В637СС
R22
Ссылка на сервис мануал:
http://www.valinta.lt/ka/Samsung/Kond...26A(1).pdf
Создано 15-07-2015 17:22
Наверх
FGA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 21-03-2006
А вентилятор на внешнем блоке крутится вообще?
недавно было крутился исключительно от ветра, и также растет давление и т.д.
Создано 15-07-2015 21:26
Наверх
В637СС


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
Уважаемый Leningrad огромное спасибо!Парни долго думаете,прошло пять дней ребята в Донбассе его выкинули давно!
Создано 16-07-2015 00:35
Наверх
vnikair


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
Нет не выкинули. Сегодня дали глубокий вакуум, залили фреона по шильдику 600 грамм и пошел родной как дети в школу. Х.З что с ним было? Клиент уверяет, что после монтажа работал нормально :sor

Рисунок
Создано 16-07-2015 23:00
Наверх
В637СС


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 25
дата регистрации: 27-01-2012
Молодцы,а клиентов не слушайте в большинстве случаев они пиздят,что бы усложнить задачу! Там до вас мастера уже руки прикладывали!
Создано 17-07-2015 08:47
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
vnikair пишет:
Всем доброго времени суток. Кондиционер отработал 3 года. Поступили жалобы, что стал плохо холодить, приехали, помыли рабочее давление 8 бар, фреон 22, температура окр. среды 30 градусов, растет до 9 и вырубает по тепловухе. Клиент убеждает, что после монтажа работал исправно и к нему никто не прикасался, т.е перезаправка исключается. Заломов по фреонопроводу нет. Попытались чуть стравить фреона давление не изменяется. У кого какие соображения по этому поводу, буду признателен.
Цитата
vnikair пишет:
Нет не выкинули. Сегодня дали глубокий вакуум, залили фреона по шильдику 600 грамм и пошел родной как дети в школу. Х.З что с ним было? Клиент уверяет, что после монтажа работал нормально
Не, странные Вы какие-то...
Неужели нельзя при ТО проверить заправку по перегреву и на наличие неконденсируемых примесей? :o

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 17-07-2015 09:30
Наверх
vnikair


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 09-04-2007
Да как назло токовые клещи накрылись, а подскажите как наличие неконденсируемых примесей проверить?

Рисунок
Создано 17-07-2015 11:41
Наверх
mar-kol


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
Наберите в поисковике Патрик Котзаогланиан ,
скачайте пособие там все подробно описано
Создано 17-07-2015 14:30
Наверх
ttu70


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 18-09-2015
Мы в таких случаях меняем 22 фреон на 410. Он и доступнее и давление рабочее как раз 8 (не помню какие там единицы на барометре)
Создано 18-09-2015 20:58
Наверх
vityap


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
Цитата
Мы в таких случаях меняем 22 фреон на 410. Он и доступнее и давление рабочее как раз 8 (не помню какие там единицы на барометре)

Это типа прикол? :D

गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Создано 18-09-2015 22:58
Наверх
Alex2001


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
Кирилл Трофимов,
Цитата
Мы в таких случаях меняем 22 фреон на 410. Он и доступнее и давление рабочее как раз 8 (не помню какие там единицы на барометре)


Да чего мелочиться - заправляйте сразу R32!

И будет вам "Хороший тамада, и конкурсы интересные" :D

С уважением,
Alex2001
Создано 20-09-2015 18:36
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.