Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Нужна помощь по чиллеру Carrier 30HXA
.: Нужна помощь по чиллеру Carrier 30HXA
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Нужна помощь по чиллеру Carrier 30HXA», вышли из строя термисторы двигателя компрессора
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
mogilnikov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 23-06-2015
Добрый день!
Есть три таких чиллера и есть проблема вышедших из строя термисторов двигателя компрессора. Термисторы вмонтированы в корпус и по словам ahi-carrier меняется весь компрессор. Полных характеристик термисторов у них нет. Понятно что чиллера отработавшие 10 лет могут и сломаться, но стоимость компрессоров такова что заказчик не может их купить сходу. Была мысля подобрать другие чтобы дотянуть до конца сезона, а потом закладывать в бюджет ремонт. Если кто то сталкивался с такой проблемой помогите!!!
Создано 23-06-2015 17:50
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Требуется уточнение задачи.
1 - подбор, установка терморезистора, запуск компрессора в аварийном режиме с перемычкой вместо терморезистора,
2 - ремонт компрессора,
3 - ремонт чиллера.
Создано 23-06-2015 21:21
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Ахи керриер охрененные посоны, датчики в обмотках, обмотка даже в винтах 06 запресована в корпус.
Вопрос в том, почему они отцепились, и кто вам сказал что они померли.
Уж кто кто, а керриер рубит капусту круче всех. Инфа 146%

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 24-06-2015 00:40
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Блин реально ржунемогу. Вы купили ягуар, у вас стуканул двигатель, вы меняете весь двигатель целиком.
За свой счет)))
В ахи просто некому винты свои перебирать.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 24-06-2015 00:43
Наверх
mogilnikov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 23-06-2015
Спасибо за ответы!
Задача - подобрать терморезистор, через термоклей на корпус и доработать до конца сезона. Подобрать не получается, пробовал разные. Почему и хотел узнать не только их сопротивление но и остальные характеристики(ток рассеивания). Да и сопротивление неуказано нигде. На просторах нета находили разные таблицы соотношения температуры и сопротивления для наших чиллеров. Вообщем заказчик рвет и мечет!
Создано 24-06-2015 06:24
Наверх
mogilnikov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 23-06-2015
Прозванивали показывает бесконечность. Вообще термисторов стоит три, один из них запасной.
Создано 24-06-2015 06:26
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
У вас попадаются таблицы только на температурные датчики, системы, в компрессорах там несколько иное.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 24-06-2015 09:27
Наверх
mogilnikov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 23-06-2015
В таблице только температура и сопротивление! Вопрос
Создано 24-06-2015 17:29
Наверх
AXE9
+79160036315


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
Я сталкивался с подобной проблемой , отключили защиту компрессора по перегреву (думая что она не работает!): произошел взрыв, когда я зашел в помещение заказчица сидела на столе, мой напарник которые это сделал на окне висел, весь кабинет был в масле.

Далее показание свидетелей:
- "напарник"- сначала взрыв (вырвало клемы нагнетания) потом столб огня поднялся, следом за этим фреоном затушило огонь
- "заказчик" - не помню ка оказалась на столе.... .

Еще есть желание отключать термозащиту компрессора???

А ВАШЕМУ КЛИЕНТУ СКАЖИТЕ ЧТО ЕЩЕ ХОТИТЕ ЖИТЬ, И ЧТО БЫ ОН НЕ ВВОДИЛ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ВАС И ДРУГИХ ДОВЕРЧИВЫХ РЕБЯТ.

РЕЗЮМЕ: ЕСЛИ ПОЛОМАЛАСЬ ЗАЩИТА КОМПРЕССОРА ПО ПЕРЕГРЕВУ ТО ПОЛОМАЛСЯ ВЕСЬ КОМПРЕССОР Т.К. ОНА (ЗАЩИТА) ВООБЩЕ НИКОГДА НЕ ЛОМАЕТСЯ (СЛИШКОМ ПРОСТО СДЕЛАНА)!

Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Создано 25-06-2015 15:20
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Термисторы в обмотках управляют ПГ и работой экономайзера...
Защита обмоток блин. Лол

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 25-06-2015 17:01
Наверх
mogilnikov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 23-06-2015
Всем спаибо за помощь! Буду готовить заказчика к тратам.
Создано 29-06-2015 06:19
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы