vvv1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 24-03-2007
|
Кондиционер старенький, через 5-7 минут работы отключается и мигает 4 раза. Коды ошибок на Akai немогу найти. Датчики прозванивал на изменение температуры - сопротивление.
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Датчеги если оборваны , он в ошибку встанет сразу . Смотрите какое устройство вас шлет полем . Вы сами себе уже подсказали , работает 5-7 минут . Лооооогика , обыкновенная лоооооогика . Копайте .
M@LEY из Барнаула
|
vvv1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 26
дата регистрации: 24-03-2007
|
Все таки оказался это датчик испарителя. Сопротивление датчика менялось с изменением температуры, но было занижено на 2кОм.
|