Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Ошибка "Current cut" - E42- на MHI SRC50ZJ-S
Описание:
Compressor locking, open phase
on compressor output, short
circuit on power transistor
service valve is closed
Компрессор запуститься не пытается. Питание на "power transistor" идёт.
Сопротивление обмоток компрессора около 4Ом.
Я правильно делаю вывод, что проблема в этом транзисторе?
Можно ли его найти отдельно или придётся менять плату?
Кто уже ковырялся в этих аппаратах, подскажите, пожалуйста!
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 04-06-2015 23:36
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Может плата наружного блока у кого есть?
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 10-06-2015 15:21
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Может и есть, если станет известно наименование платы или фотку.
А может есть смысл починить плату?
|
Создано 10-06-2015 23:36
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Тэтраэдер, спасибо за ответ!
Сегодня вечером выложу фото платы со стороны маркировки.
Накрылась микросхема с выходными ключами. Я думаю, что найти её отдельно от платы не реально.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 11-06-2015 16:43
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Постараюсь угадать - RPC505A861A ?
Наименование микросхемы инвертора под брюхом, не видно, пока не выкусишь.
|
Создано 11-06-2015 22:57
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
С праздником!
Маркировка такая:
RCT565A007-1
BOARD. PW
Сейчас фотку выложу.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 12-06-2015 09:47
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 12-06-2015 09:54
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Заказал в Чип и Дип IGBT. Получу - попробую поменять.
Сервисная поддержка по MHI никакая. Вторую неделю жду ответа по плате наружного блока.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 25-06-2015 08:00
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
IGBT - более точное наименование?
FIRE CHILD ... - ?
|
Создано 30-06-2015 22:33
|
|
|
|
jakuchma
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 26-11-2009
|
Вопрос в другом, а почему ключи вылетили? Изоляцию обмоток проверяли? Может компрессор заклинил? Может ну его нафиг и поменять наружку? Сколько ему лет?
|
Создано 01-07-2015 12:45
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Тетраэдр,
Замена ключа - FSBS15CH60 ничего не дала.
jakuchma,
Электрическая часть компрессора в порядке. Блок свежий - года три. Такие даже продаются ещё.
Нет признаков что компрессор пытается запуститься.
Делал запрос в Черброк по плате и наружке. Сказали - наружку отдельно не продаём, а по плате обратились к представителям. Прошел месяц а ответа по плате так и не последовало.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 06-07-2015 20:16
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Kompas:
"Замена ключа - FSBS15CH60 ничего не дала."
Код ошибки "Current cut" E42 сохранился - ?
Может новый ключ FSBS15CH60 уже пробит?
|
Создано 06-07-2015 21:13
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Тетраэдр,
1. Да, сохранился.
2. По какой причине? Насколько я знаю у этого драйвера есть защита от перегрузки. Обмотки компрессора - 4 Ома.
Будет ли внешне заметна попытка пуска заклинившего компрессора? Может клин компрессора?
Завтра соберу схемку для тестирования платы.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 06-07-2015 21:49
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Kompas:
1. Да, сохранился.
2. По какой причине? Насколько я знаю у этого драйвера есть защита от перегрузки. Обмотки компрессора - 4 Ома.
Будет ли внешне заметна попытка пуска заклинившего компрессора? Может клин компрессора?
Завтра соберу схемку для тестирования платы.
Причина - заводской брак.
Клин компрессора слышно ухом:
трень-тень-тень-тень, трень-тень-тень-тень.
Видно осциллом., симметричность фаз.
Видно лампочками в звезде, если проц позволит посмотреть хилую нагрузку.
Питание сколько на IGBT сборке?
|
Создано 06-07-2015 22:41
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Тетраэдр,
В пределах 280...290 В. Точно не помню.
"Клин компрессора слышно ухом:
трень-тень-тень-тень, трень-тень-тень-тень. "
Нет,от компрессора полная тишина... Слышно работу сервопривода расширительного вентиля, потом вентилятор наружки включается, а через минуты две вылетает ошибка.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 06-07-2015 23:12
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Cтранно, кз в сборке IGBT нет, компрессор живой.
А ошибка не изменилась?
Что мигают лампочки?
|
Создано 07-07-2015 22:16
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Тетраэдр,
Ещё не проверял. .Завтра проверю.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 07-07-2015 23:11
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
В результате манипуляций с платой стал пытаться запуститься компрессор. Именно пытаться.
Может дёрнуться два раза, может и десять, но в какой-то момент начинает крутится секунды две-три и останавливается. На плате начинает мигать светодиод 7 раз. Через три минуты опять начитает дёргаться... опять - когда начинает крутиться - две-три секунды и останавливается....
Так три цикла и выскакивает ошибка на внутреннем блоке E60 - Rotor lock - Defective compressor• Open phase on compressor• Defective out door P C B .
Подключили компрессор от Ballu-12 - так же дёргается и не запускается вообще.
Думаю что дело в плате, но на сто процентов не уверен.
Кто знает как можно проверить компрессор на клин. Можно ли его подключить к частотнику или к трёхфазной цепи?
Буду благодарен за любую информацию.
Спасибо!
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 29-07-2015 21:59
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Каких манипуляций с платой не хватало для появления ошибки 60 - ?
|
Создано 30-07-2015 23:26
|
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Ничего конкретного... Покрутил, повертел... пропаял подозрительные места...
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 31-07-2015 22:46
|
|
|
|