Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Ошибка "Current cut" E42 на MHI SRC50ZJ-S
.: Ошибка "Current cut" E42 на MHI SRC50ZJ-S
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Ошибка "Current cut" E42 на MHI SRC50ZJ-S»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Ошибка "Current cut" - E42- на MHI SRC50ZJ-S
Описание:
Compressor locking, open phase
on compressor output, short
circuit on power transistor
service valve is closed

Компрессор запуститься не пытается. Питание на "power transistor" идёт.
Сопротивление обмоток компрессора около 4Ом.

Я правильно делаю вывод, что проблема в этом транзисторе?
Можно ли его найти отдельно или придётся менять плату?

Кто уже ковырялся в этих аппаратах, подскажите, пожалуйста!

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 04-06-2015 23:36
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Может плата наружного блока у кого есть?

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 10-06-2015 15:21
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Может и есть, если станет известно наименование платы или фотку.

А может есть смысл починить плату?
Создано 10-06-2015 23:36
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Тэтраэдер, спасибо за ответ!
Сегодня вечером выложу фото платы со стороны маркировки.
Накрылась микросхема с выходными ключами. Я думаю, что найти её отдельно от платы не реально.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 11-06-2015 16:43
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Постараюсь угадать - RPC505A861A ?

Наименование микросхемы инвертора под брюхом, не видно, пока не выкусишь.
Создано 11-06-2015 22:57
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
С праздником!

Маркировка такая:
RCT565A007-1
BOARD. PW

Сейчас фотку выложу.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 12-06-2015 09:47
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Рисунок
Рисунок
Рисунок
Рисунок

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 12-06-2015 09:54
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Заказал в Чип и Дип IGBT. Получу - попробую поменять.
Сервисная поддержка по MHI никакая. Вторую неделю жду ответа по плате наружного блока.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 25-06-2015 08:00
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
IGBT - более точное наименование?
FIRE CHILD ... - ?
Создано 30-06-2015 22:33
Наверх
jakuchma


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 26-11-2009
Вопрос в другом, а почему ключи вылетили? Изоляцию обмоток проверяли? Может компрессор заклинил? Может ну его нафиг и поменять наружку? Сколько ему лет?
Создано 01-07-2015 12:45
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Тетраэдр,
Замена ключа - FSBS15CH60 ничего не дала.

jakuchma,
Электрическая часть компрессора в порядке. Блок свежий - года три. Такие даже продаются ещё.
Нет признаков что компрессор пытается запуститься.

Делал запрос в Черброк по плате и наружке. Сказали - наружку отдельно не продаём, а по плате обратились к представителям. Прошел месяц а ответа по плате так и не последовало.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 06-07-2015 20:16
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Kompas:
"Замена ключа - FSBS15CH60 ничего не дала."

Код ошибки "Current cut" E42 сохранился - ?
Может новый ключ FSBS15CH60 уже пробит?
Создано 06-07-2015 21:13
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Тетраэдр,
1. Да, сохранился.
2. По какой причине? Насколько я знаю у этого драйвера есть защита от перегрузки. Обмотки компрессора - 4 Ома.
Будет ли внешне заметна попытка пуска заклинившего компрессора? Может клин компрессора?
Завтра соберу схемку для тестирования платы.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 06-07-2015 21:49
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Kompas:
1. Да, сохранился.
2. По какой причине? Насколько я знаю у этого драйвера есть защита от перегрузки. Обмотки компрессора - 4 Ома.
Будет ли внешне заметна попытка пуска заклинившего компрессора? Может клин компрессора?
Завтра соберу схемку для тестирования платы.

Причина - заводской брак.
Клин компрессора слышно ухом:
трень-тень-тень-тень, трень-тень-тень-тень.
Видно осциллом., симметричность фаз.
Видно лампочками в звезде, если проц позволит посмотреть хилую нагрузку.
Питание сколько на IGBT сборке?
Создано 06-07-2015 22:41
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Тетраэдр,
В пределах 280...290 В. Точно не помню.

"Клин компрессора слышно ухом:
трень-тень-тень-тень, трень-тень-тень-тень. "

Нет,от компрессора полная тишина... Слышно работу сервопривода расширительного вентиля, потом вентилятор наружки включается, а через минуты две вылетает ошибка.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 06-07-2015 23:12
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Cтранно, кз в сборке IGBT нет, компрессор живой.
А ошибка не изменилась?
Что мигают лампочки?
Создано 07-07-2015 22:16
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Тетраэдр,
Ещё не проверял. .Завтра проверю.

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 07-07-2015 23:11
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
В результате манипуляций с платой стал пытаться запуститься компрессор. Именно пытаться.
Может дёрнуться два раза, может и десять, но в какой-то момент начинает крутится секунды две-три и останавливается. На плате начинает мигать светодиод 7 раз. Через три минуты опять начитает дёргаться... опять - когда начинает крутиться - две-три секунды и останавливается....
Так три цикла и выскакивает ошибка на внутреннем блоке E60 - Rotor lock - Defective compressor• Open phase on compressor• Defective out door P C B .
Подключили компрессор от Ballu-12 - так же дёргается и не запускается вообще.
Думаю что дело в плате, но на сто процентов не уверен.
Кто знает как можно проверить компрессор на клин. Можно ли его подключить к частотнику или к трёхфазной цепи?
Буду благодарен за любую информацию.
Спасибо!

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 29-07-2015 21:59
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
Каких манипуляций с платой не хватало для появления ошибки 60 - ?
Создано 30-07-2015 23:26
Наверх
Kompas


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
Ничего конкретного... Покрутил, повертел... пропаял подозрительные места...

Надейся на лучшее, готовься к худшему
Создано 31-07-2015 22:46
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.