AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Машина встала по ошибке P12/ неисправность в плате трех внутренних блоков. В результате не долгих поисков подобных ошибок (спасибо Александру Рябошапке) выяснилось что дело в емкостях которые стоят у радиатора.
Вопрос: Будет ли работать VRF если поставить на нее только одну отремонтированную плату? Ответ нет. Выдает сразу же ошибки Е06 (сначала), после сброса питания стабильно до сего дня е04 - что означает пространственную ошибку наводок силовых кабелей. Машина уже проработала 6 лет, так что про наводки это не то.
Итак конкретизация вопроса: Что нужно сделать что бы Sanyo заработала при отсутсвие двух плат в системе что бы работала вся система (не делая адресации заново). Или эта машина принципиально хочет видеть все платы той первичной адресации когда были опрошены все блоки? Вопрос именно в принципе работы! Может быть симулировать наличие плат сопротивлением что бы не делать адресации?!! Что посоветуете... .
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Не пытаться кроить из одной шкурки семь шапок и не заниматься хуйней . Саша , если ты не понимаешь вообще как работает система VRV , принцип , алгоритм , зачем туда соваться ?
Как в том мультике : по что , дяденька , животинку мучаете ?!!!!
M@LEY из Барнаула
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А чё, Александр Василич не подсказал? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
У меня в системе стоит один блок с ошибкой Е12 (кстати, что она обозначает?). Но система принимает адресацию и полностью работает!
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Аварийное сообщение
Е12
Запуск автоматической установки адреса запрещен. Данное аварийное сообщение сообщает о том, что соединитель автоматической установки адреса CN100 закорочен, а другая линия ПДУ выполняет автоматическую установку адреса.
Возможная причина неисправности
Во время автоматической установки адреса количество подключенных внутренних блоков не соответствует заданному количеству.
При включении питания количество подключенных внутренних блоков не соответствует заданному количеству. (За исключением случая, когда установлен адрес ПДУ “0”.)