nox007
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 19-03-2015
|
Помогите разобраться.
Год назад ставили данный потолочник. Работал, в этом году тоже. Но в какой то момент загорелась эта ошибка.
Вытищив из розетки, снова включив минут 10 работает внутряка, затем выдаёт эту ошибку. Внешка за всё это время нерыпается.
Позвонили в Бриз, там сказали что нехватка фреона.
Сервисник померил давление, было 9.5 атм, на улице было около 10 тепла.
Попросил у них мануал, и там я прих...л от такой вот картины:
Есть мысли?
|
nox007
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 19-03-2015
|
Оказывается у сплита этого есть 2 розетки.
В итоге всё решилось простым поворотом вилки в розетке, т.к. на компрессор приходило два нуля :D
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
по схеме 2 розетки?!! не многовато?
|
zekos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 44
дата регистрации: 08-04-2014
|
Всё время улыбаюсь, когда спецы из солидных контор меряют давление при выключенном компрессоре..
|
nox007
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 19-03-2015
|
Цитата |
---|
2 розетки?!! не многовато? |
Китайцам наверно так удобнее :D
Цитата |
---|
меряют давление при выключенном компрессоре.. |
да я знаю что это ничего толком не покажет и что заправлять нельзя. Хотя якобы ошибка сигнализировала что фреона не хватает... Ведь компрессор вообще не запускался.
Так что народ будьте аккуратны с брендом RoyalClima, могут быть приколы
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
выложите схему, я хочу видеть чудо с 2мя розетками!! хотя, думаю, что это и есть прикол форумный ))
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Да нет, это не с брендом приколы, это приколы с монтажниками.
Вешатели сплитов не читают инструкцию по монтажу (а те, кто не умеет читать - не смотрят картинки в этой инструкции). :D
Запитывать и внутрянку и наружку надо с одного места.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Service2015
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 19-06-2015
|
nox007,
Читайте внимательно монтажную инструкцию - и будет Вам счастье :D
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Бляха муха - две розетки! :D :D :D :D
Поржал, спасибо 8)
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|