NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Поднимаетса наружный блок с приямка подвального этажа на уровень второго этажа превышения 3.6м. Вопрос нужна ли маслоподьёмная петля . Блок смонтирован на трубе 5/8 с переходом а сервисный порт под трубу 3/4. Есть мнение, что бы допаять 3/4 3,6м на вертикальный участок или можно оставить 5/8 если длинна трассы 12м. Кто что думает буду благодарен в комментариях.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я бы поменял всю трубу на 3/4 и поставил петли на обе трубы при условии работы тепло-холод.
Во-первых, при уменьшении трубы с 3/4 на 5/8 увеличивается нагрузка на компрессор.
Во-вторых, петли улучшат возврат масла при остановках компрессора.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Мануал про петли молчит. Есть данные на максимальную длину в 25м, а по превышении данных нет и заправка на 5м. Или петлёй "кашу" не испортиш.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ага. :D
Все равно за счет заказчика.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Есть желание сделать правильно. Осталось убедить "заказчицу", что делать нужно именно так. А не как предлагают конкуренты-подешевле.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Сильно не усердствуй, благодарности не будет. Пусть лучше конкуренты угробят технику.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Заказчику предложили 4 варианта. SSA благодарность за конструктивные советы!
|