Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Замена компрессора на Самсунге
.: Замена компрессора на Самсунге
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Замена компрессора на Самсунге»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Voicex161


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 07-12-2012
Добрый вечер, опишу проблему вкратце. Сгорел компрессор на сплите самсунг. Мы его сняли поменяли, как приехали на место ставить его, он работает 2 минуты и отключается от перегрева. Так было 1 день. Сняли его опять, приехали на следующий. Заправили его все работало нормально 2 часа, начал выбивать автоматы, стояли 16А, поменяли на 25А, работал пол дня нормально, опять начал выбивать автомат и автомат очень сильно греется. Первый раз такое, уже не знаю что делать. Прошу консультации и помощи. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Создано 06-03-2015 19:22
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
ИМХО, перепутали рабочую обмотку (меньшее сопротивление) с доплонительной (большее сопротивление и конденсатор).
Если еще не спалили компрессор, то повезло.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 06-03-2015 19:50
Наверх
flash


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 06-09-2001
C Самсунгом есть одна засада , за все не скажу , но на одной девятке меняли компрессор тоже подключал по сопротивлению , не глянув на надписи на горшке , та оказалось что пусковая обмотка имела меньшее сопротивление чем рабочая , включил по маркировке на горшке и все заработало.
Создано 15-03-2015 17:57
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Исходя из моих знаний электротехники могу сказать лишь одно - так не бывает.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 15-03-2015 21:09
Наверх
зован


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
На Haire-9 прошлым летом тоже наблюдал такое . Новый кондиционер с перепутанными на заводе проводами у компрессора . Расключил по схеме -- заработал. Но прозвонка сопротивлений слегка удивила : рабочая больше пусковой.

Делай, что должно, и будь, что будет.
Создано 16-03-2015 10:30
Наверх
tolstiy-bob


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 20-04-2015
а почему сгорел предыдущий компрессор? вентилятор не двухскоростной ли? может он только на минимальной скорости работает, не хватает обдува и т.д.
Создано 20-04-2015 16:53
Наверх
flash


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 06-09-2001
А у меня сегодня дежавю , замена компрессора на 12-ке , компрессор самсунг , подключаю меньшую по сопротивлению обмотку как рабочую , и болт , оказывается она пусковая , такой он самсунг ;)
Создано 23-04-2015 23:02
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы