elektrik123
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2014
|
Здравствуйте всем! Прошу помощи. На VRV III RXYQ16P7W1B КОНДИЦИОНЕР ВЫДАВАЛ ОШИБКУ JA НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАМ БЫЛ ОТОРВАН ПРОВОД У ОСНОВАНИЯ ДАТЧИКА КАК НА КАРТИНКЕ http://leacond.dp.ua/news/daikin/print/0/1785/ . ДАТЧИК МЕНЯТЬ НЕ СТАЛ, ТАК КАК СПУСКАТЬ ВЕСЬ ФРЕОН! С ГОРЕМ ПОПОЛАМ ПРИПАЯЛ провод обратно К ДАТЧИКУ. в итоге НАР. БЛОК НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ВКЛЮЧАЮТСЯ ВЕНТИЛЯТОРЫ НА НАР. БЛОКЕ НА 40 СЕКУНД и комп не запускается выдал ошибку LS. как проверить комп это или плата ?
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Нэээээт такой ошипка!
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Капай глупже !!!!!
M@LEY из Барнаула
|
Kühler
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 05-11-2005
|
Наверно L5
|
elektrik123
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2014
|
есть такая ошибка, ошибка инвертора или обмотка на компрессоре. только как узнать что точно комп я звонил все обмотки рабочие, когда запускаются вентиляторы на наружном блоке через 40 секунд они вырубаются. так раза три- четыре и выбивает ошибку LS
|
elektrik123
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2014
|
та нет LS
|
VVovka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 07-04-2011
|
elektrik123,
может
|
vityap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
|
Поддержу Onsyi, нет такой ошибки. Похожая только L5 - Outdoor Comp motor ground fault, Short circuit.
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
|
elektrik123
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2014
|
Похожая только L5 - Outdoor Comp motor ground fault, Short circuit. и что это значит подскажите пожалуйста и как с этим бороться?
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
https://translate.google.ru/?q=Mainten...%20circuit
Готовить 2000 евро! Не считая работы...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
электрик, а ты правильно припаял проводки? фото в студию! или готовь 2те...
|