Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти daikin VRV III RXYQ16P7W1B
.: daikin VRV III RXYQ16P7W1B
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «daikin VRV III RXYQ16P7W1B», ОШИБКа LS.
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
elektrik123


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2014
Здравствуйте всем! Прошу помощи. На VRV III RXYQ16P7W1B КОНДИЦИОНЕР ВЫДАВАЛ ОШИБКУ JA НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ. ДА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАМ БЫЛ ОТОРВАН ПРОВОД У ОСНОВАНИЯ ДАТЧИКА КАК НА КАРТИНКЕ http://leacond.dp.ua/news/daikin/print/0/1785/ . ДАТЧИК МЕНЯТЬ НЕ СТАЛ, ТАК КАК СПУСКАТЬ ВЕСЬ ФРЕОН! С ГОРЕМ ПОПОЛАМ ПРИПАЯЛ провод обратно К ДАТЧИКУ. в итоге НАР. БЛОК НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ВКЛЮЧАЮТСЯ ВЕНТИЛЯТОРЫ НА НАР. БЛОКЕ НА 40 СЕКУНД и комп не запускается выдал ошибку LS. как проверить комп это или плата ?
Создано 12-11-2014 17:55
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
Нэээээт такой ошипка!

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 12-11-2014 21:24
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Капай глупже !!!!!

M@LEY из Барнаула
Создано 12-11-2014 23:01
Наверх
Kühler


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 05-11-2005
Наверно L5
Создано 13-11-2014 13:20
Наверх
elektrik123


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2014
есть такая ошибка, ошибка инвертора или обмотка на компрессоре. только как узнать что точно комп я звонил все обмотки рабочие, когда запускаются вентиляторы на наружном блоке через 40 секунд они вырубаются. так раза три- четыре и выбивает ошибку LS
Создано 13-11-2014 16:00
Наверх
elektrik123


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2014
та нет LS
Создано 13-11-2014 16:02
Наверх
VVovka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 07-04-2011
elektrik123,
может
Создано 13-11-2014 22:30
Наверх
vityap


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 621
дата регистрации: 25-09-2006
Поддержу Onsyi, нет такой ошибки. Похожая только L5 - Outdoor Comp motor ground fault, Short circuit.

गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Создано 14-11-2014 01:19
Наверх
elektrik123


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 12-11-2014
Похожая только L5 - Outdoor Comp motor ground fault, Short circuit. и что это значит подскажите пожалуйста и как с этим бороться?
Создано 14-11-2014 15:56
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
https://translate.google.ru/?q=Mainten...%20circuit

Готовить 2000 евро! Не считая работы...

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 14-11-2014 18:26
Наверх
BINT


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
электрик, а ты правильно припаял проводки? фото в студию! или готовь 2те...
Создано 21-11-2014 12:34
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.